发表于 2007-11-20 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
看看下图,请你们指证.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
16#
发表于 2010-4-10 10:59 | 只看该作者
xingrena
15#
发表于 2010-4-10 10:58 | 只看该作者
如方法无错,我同样感到不可思议.....
14#
发表于 2007-12-1 16:31 | 只看该作者
方法1类似95中ITS的要求,但是应该是CH2-CH1,另外PRI. SEC. 还应有公共参考点,方法2是一般做法,都可接受.
13#
 楼主| 发表于 2007-11-26 23:34 | 只看该作者
“原副边”公共点的建立有没有什么要求,是指像950一样共地吗?
12#
发表于 2007-11-26 13:01 | 只看该作者
601 的做法可以在方法一上改进:建立原副边的公共点. 测试结果是用一个示波器直接读取原副边读取Vp-p,同时分别读取原边对地,副边对地的RMS,两者相加得到原副边RMS值.
9 J1 Q: n* J7 c8 \3 A2 @: [4 F7 c; w, z
950的做法就是方法二时读取Vp max值,而不是Vp-p值.
11#
 楼主| 发表于 2007-11-22 22:08 | 只看该作者
能否将你们的连接方式告知,就分别以601和950来说明,谢!
10#
发表于 2007-11-22 21:23 | 只看该作者
楼主可能被601和950两本标准搞糊涂了.
& y: b. h' o7 i- e, J4 m5 i8 v& f第1种做法有点貌似601的做法,
* }% W* m- M* T9 J第2种做法有点貌似950的做法了.
9 ?& h: }/ I$ j9 J3 x/ ]但是如果按照这两本标准,两种做法都不正确.) F3 o  t/ N# ~3 {
是楼主自创的吧.呵呵..
9#
发表于 2007-11-21 21:50 | 只看该作者
我们的做法是,OUTPUT 的负接大地,测变压器,Y电容,光耦初次级的VPEAK,Vrms.
8#
 楼主| 发表于 2007-11-20 17:23 | 只看该作者
如方法无错,我同样感到不可思议。