安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 908|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] IEC60335-1第7.8条 求解!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-8 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
7.8除Z型连接以外,用于与电网连接的接线端子应按下述方法标示:6 W4 x/ a# x0 v! q- R: D" \
——专门连接中线的接线端子,应该用字母N标示。
0 \% H& K2 y3 h* L; p& k" ~) W4 Q——保护接地端子,应该用IEC60417规定的符号5019标明。
; z- c# q' D  g/ ^' X  z- ?这些表示符号不应放在螺钉、可取下的垫圈或在连接导线时能被取下的其他部件上。: ~6 ?% w, N/ k  ]' M
通过视检确定其是否合格
: L; Q* Q' x& K" _- T8 b3 [这条标准上说的是不是 器具电源线连接器具里面的接线端子要表明N,和接地啊? 是不是一般的器具都是要有这个的,为什么我看到的器具 一般都没有标N呢。还是我理解有问题。这里说的与电网连接的接线端子是什么意思
6#
发表于 2011-11-9 08:32 | 只看该作者
引用第2楼山炮于2011-11-08 21:57发表的  :
* c2 t3 [* }1 e' n; R9 i. H) I      “器具的正常使用和安全保障依赖于连接在电源线路上的某些电路或装置”上,而这些电路或装置对电源“极性”有特定要求。在这样的情况下外部导线中的中线就是专门的,与之连接的器具的接线端子就应标有“N”,例如连接到固定线路的单相0I类I类器具的相线上装有一个单极保护装置。器具的工作性能、安全性能不受相线和中线颠倒连接的影响,也就无需标上“N”了。* M  M2 p  j5 f. z% I9 u7 ?
      用于与电网连接的接地端子需要标注接地符号。(另一角度说明:不是与电网连接的接地端子,那就可以不标注接地符号。
分析比较中肯,尤其对大型家用电器.
5#
 楼主| 发表于 2011-11-8 22:25 | 只看该作者
引用第2楼山炮于2011-11-08 21:57发表的  :
+ `, t# w" X0 C9 R      “器具的正常使用和安全保障依赖于连接在电源线路上的某些电路或装置”上,而这些电路或装置对电源“极性”有特定要求。在这样的情况下外部导线中的中线就是专门的,与之连接的器具的接线端子就应标有“N”,例如连接到固定线路的单相0I类I类器具的相线上装有一个单极保护装置。器具的工作性能、安全性能不受相线和中线颠倒连接的影响,也就无需标上“N”了。$ a$ V: t- F* N3 x# }8 ^* }
      用于与电网连接的接地端子需要标注接地符号。(另一角度说明:不是与电网连接的接地端子,那就可以不标注接地符号。
也就是说,标准上说的,(专门连接中线的接线端子)就是指对极性有要求的意思? 还有(不是与电网连接的接地端子,那就可以不标注接地符号) 这个有是接地 又没必要标接地符号的。。..能举一些例子说明下吗? 谢谢
地板
发表于 2011-11-8 22:01 | 只看该作者
器具采用Z型连接时,这些符号就没有存在的意义了,可以不标。
板凳
发表于 2011-11-8 21:57 | 只看该作者
“器具的正常使用和安全保障依赖于连接在电源线路上的某些电路或装置”上,而这些电路或装置对电源“极性”有特定要求。在这样的情况下外部导线中的中线就是专门的,与之连接的器具的接线端子就应标有“N”,例如连接到固定线路的单相0I类I类器具的相线上装有一个单极保护装置。器具的工作性能、安全性能不受相线和中线颠倒连接的影响,也就无需标上“N”了。
% t1 _# _* m: S5 Q* O- z      用于与电网连接的接地端子需要标注接地符号。(另一角度说明:不是与电网连接的接地端子,那就可以不标注接地符号。
沙发
发表于 2011-11-8 21:39 | 只看该作者
对X,Y型连接的器具是这么要求,这些接线端子一般通过螺丝锁紧且本身有认证的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-1 14:23 , Processed in 0.065624 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表