安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1330|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[美洲灯具] 請問junction box可以開孔嗎?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-9-21 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
為了散熱需求,請問junction box可以開孔嗎?
1 W) j# Z8 S% N# a% Q2 x尺寸是否可以參考UL 1598 cl. 11.3.8來考量?
7#
发表于 2019-8-8 10:06 | 只看该作者
可以开孔,关于enclosure和Junction box的开孔要求是不一样的,Junction box 的开孔看下面这条即可。
: ^- k* S0 n0 M12.3.8 An open hole in a box, such as a mounting-screw hole, shall have no dimension larger than 6.73 e3 U6 j1 b. ^" Y1 X! W' m: d5 O' G
mm (0.265 in), except that a pryout hole or slot may be provided in a knockout for 1 in or smaller trade size conduit, provided that the area of the hole or slot is no more than 26 mm2 (0.040 in2).' y1 [6 r+ e: L
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2011-9-22 09:18 | 只看该作者
產品是recess luminaire,使用class 2 power supply(無絕緣距離考量),也不用防水防塵考量。但是依照cl. 11.3.8來解讀,好像開孔可以隨便開了,允許的尺寸很大??
5#
发表于 2011-9-21 16:51 | 只看该作者
开孔与否,需要产品认证对应的标准来考量。建议LZ先熟悉标准,你这孔一开,引起的问题大把(电气间隙,散热,防尘要求等)。
地板
发表于 2011-9-21 16:31 | 只看该作者
可以开孔,按标准的来。
板凳
发表于 2011-9-21 16:19 | 只看该作者
tolick回答没有依据。2 q5 g- S! O/ q; u6 k) q
请参考UL1598:3 ^- Q& h2 X) Y. k% s
$ H: a9 H) N. ~" b6 Y0 {- V
11.3 Junction boxes
" i+ {' W8 X9 |11.3.1 A junction box that complies with the component requirements of Clause 4.1 and is attached to a luminaire
may have openings
that do not comply with Clauses 11.2.1 and 11.2.2.0 A/ T2 u2 r; O6 W# t$ q6 {( p$ z+ c- l
# w7 ^& j5 t; @' @7 D1 k
; ]; Z+ s5 d( J# n9 N' L( R/ I
11.2 Enclosures
11.2.1 The surfaces of an enclosure described in Clause 5.3.2 that are not visible from the room side shall have no open holes, except as specified in Clauses 11.3.8 and 11.4.3.
11.2.2 Open holes in the surface of an enclosure of live parts that are visible from the room side shall comply with the requirements of Clause 10.4.
沙发
发表于 2011-9-21 16:06 | 只看该作者
可以的啊,满足安全距离的要求就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-11 03:15 , Processed in 0.068290 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表