[IEC标准产品] GB4706.1中电气间隙与爬电距离的测量方法是不是出错了?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-18 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
为什么只对裸露导线施加2N的力?其他裸露带电导体的不管了?II类结构中仅有基本绝缘的带电件?) j( j3 e& P, o) e2 s
在GB8898中,同样测量方法中是施加2N的力,作对象是内部零件,不单独特指裸露导线。
( C- F. n2 c: I* g[s:79][s:79]
7#
发表于 2017-4-24 17:17 | 只看该作者
60335.1 clause 29.1& L3 A# e; \; R) L2 K* d" l+ L9 O
A force is applied to bare conductors, other than those of heating elements, and accessible
' R  J) F7 N6 Q6 n9 ?9 Tsurfaces to try to reduce clearances when making the measurement. The force is
( r/ x* }0 V8 S+ o: v– 2 N, for bare conductors;
( h# Y. e* V$ m% ?– 30 N, for accessible surfaces
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-4-24 16:42 | 只看该作者
请问炮兄,标准中那条规定的裸露导线施加2N的力,是25.21吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-8-23 16:15 | 只看该作者
解决这个问题,需要搞清楚标准为什么这么规定。* N% e& V+ f2 T+ ^
因为某些导线在器具中距离过长,固定方式有限。致使本器具在正常使用时,内部导线有可能松动,导致导线触及运动部件或发热体等,引起触电或火灾事故。
地板
发表于 2011-8-19 10:36 | 只看该作者
引用第1楼josven于2011-08-18 16:40发表的  :
9 f& w6 M' n( ?# P1 N* @个人感觉确实很有必要,线路板上的很多直插元件,比方说电解电容,有的时候往往没有插到位,施加2N的力就足以导致电容往不利方向弯倒,进而导致电气间隙不足或是安全隔离不够。

: w" o" l" c( t; M$ ?$ ~. h2N的力是很小的,我个人感觉应该不会使电容位置发生移动,即使是金属引脚发生偏移。
, s" B  I" g6 V5 k0 N, \/ E7 p
- \- @7 v; R" `) U标准中只对软线有要求,我认为是考虑到软线在器具的使用过程中,可能会因受重力或外力使得软线发生位置偏移,从而导致距离不满足电气间隙和爬电距离的要求。6 k1 }, i5 V# C9 V
- w( b- k9 J3 \& d
而一些元器件基本上都是可靠定位的,不会因重力或外力发生位置偏移,所以不考虑2N力的测试。
板凳
发表于 2011-8-19 10:26 | 只看该作者
引用第0楼山炮于2011-08-18 13:25发表的 GB4706.1中电气间隙与爬电距离的测量方法是不是出错了? :2 k' ]% q7 Q. J' m( [0 E. q# _
为什么只对裸露导线施加2N的力?其他裸露带电导体的不管了?II类结构中仅有基本绝缘的带电件?
7 g- E% G2 w* f; d$ m, G在GB8898中,同样测量方法中是施加2N的力,作对象是内部零件,不单独特指裸露导线。
4 t2 l# z3 v' J8 S* P9 [. o[s:79][s:79]

- t6 X4 }2 W5 j4 p- u我的理解是,只有导线在使用或运输过程中会发生位移, 因为它是软的,而其他的零部件都是固定死的,不可能有位移.
沙发
发表于 2011-8-18 16:40 | 只看该作者
个人感觉确实很有必要,线路板上的很多直插元件,比方说电解电容,有的时候往往没有插到位,施加2N的力就足以导致电容往不利方向弯倒,进而导致电气间隙不足或是安全隔离不够。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-21 10:50 , Processed in 0.065757 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表