安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1829|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] GB4706.1第25.3的分类

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-3 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
25.3打算永久性连接到固定布线的器具,应允许将器具与支撑架固定在一起以后再进行电源线的连接,并且这类器具上应具有下述的电源连接装置之一:
& i9 K  R# `$ K3 @——允许连接具有26.6规定的标称横截面积的固定布线电缆的一组接线端子;
, Y' \' y; c' s# i/ b' Z——允许连接柔性软线的一组接线端子;* h  O( t$ ]6 a" r3 ?& c
注1:在这种情况下,允许先连接电源软线,然后再把器具与支撑架固定在一起。为此,器具上可以装设一条柔性软线。' K$ b. S, Z* c$ W: N
——容纳在适合的隔间内的一组电源引线,或
1 h; a1 f9 m2 _( }4 m——允许连接适当类型的软缆或导管的一组接线端子和软缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
10#
发表于 2017-4-24 16:56 | 只看该作者
jszjgyp 发表于 2011-8-5 13:02 : W! e! x/ i, k* J" Y
这款快速式电热水器额定电流大于32A,不带电源线,只有一组端子,而且没有软线固定装置,算不算是“允许连接 ...

" V; Y' |8 @" X' i器具不带有电源软线且永久连接到固定布线,不允许有软线固定装置。
$ B6 f: b) ~- a3 S# C& f( r图3个人偏见第四个破折号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:51 | 只看该作者
同意山炮的观点,本来标准没说明的情况实验室就应当采用最不利原则考核,赞同
8#
发表于 2011-8-8 22:08 | 只看该作者
说明书不说明就按第二个破折号判不合格。不拒绝就不能排除使用柔性软线进行连接的可能,须提供软线固定装置。
7#
 楼主| 发表于 2011-8-8 21:58 | 只看该作者
5楼讲的就是我想问的,如果按第2个破折号考核就不合格,因为没有软线固定装置,按第一个或第四情况判无依据,说明书没有说明连接方式,纠结着呢?
6#
发表于 2011-8-5 13:42 | 只看该作者
打算永久性连接到固定布线:
' q) R7 s/ D3 x2 ?   ----连接固定布线电缆的一组接线端子[   ]
+ n0 N  C2 `$ g% b! O7 k     ----连接柔性软线的一组接线端子[   ]8 L2 n3 c2 A/ J( z
     ----一组电源引线[   ]
. p0 x$ I% k7 k0 J     ----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口预留的现场成形孔或压盖[   ] / u" L5 V* u& p# D* n

1 P! ?! J7 O' {, x  a5 {楼主是问试验报告里怎么选择吧?图1选第3个,图3是否选第4个我也不确定。7 t" J+ h9 X; ^9 j1 H) c7 g% i. j6 [

# a/ D) l' ?  t& |; j$ B哪位高手解答一下第1个破折号与第4个破折号的区别?难道有什么电器会只提供接线端子,而不提供电源线入口?
5#
 楼主| 发表于 2011-8-5 13:02 | 只看该作者
这款快速式电热水器额定电流大于32A,不带电源线,只有一组端子,而且没有软线固定装置,算不算是“允许连接适当类型的软缆或导管的一组接线端子和软缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖。”这种情况?
地板
发表于 2011-8-3 13:01 | 只看该作者
图3的问题要结合使用说明书中的描述,否则无法分清这两种情况,除非已预装了软线。% y$ p( [7 l- C1 F

* C' q3 b$ s, P  p/ M8 V可以下载http://www.angui.org/read.php?ti ... toread--page-2.html第25楼上传的宝物看看。
板凳
发表于 2011-8-3 12:13 | 只看该作者
这是一个什么产品啊?
沙发
 楼主| 发表于 2011-8-3 11:14 | 只看该作者
请大家讨论一下图3 是属于连接到固定布线电缆的一组接线端子?   允许连接适当类型的软缆的一组接线端子和软缆入口;图1是不是容纳在适合的隔间内的一组电源引线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-21 04:24 , Processed in 0.070849 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表