楼主
发表于 2007-10-17 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
对于功能绝缘这个概念还是一直比较模糊.+ ~" |, w& m$ G+ y! ?& S; {& g: F: u

0 a8 `9 R$ V1 \在IEC60950中看的的概念是:
2 z3 ~) T2 J0 ]1.2.9.1 insulation that is necessary only for the correct functioning of the equipment,那么这里的correct function指什么样的功能,是指减小the iginition and fire的功能吗?& X; R& F# O% [/ r* M

" n) b3 r) ?/ Z5 a7 w5 P, n2 ~% j它可以减下防触电的功能吗? * i& C* i6 X' M9 Q9 ~
例如漆包线上的漆皮是功能绝缘吧,它是起什么作用呢?既然不起防触电的作用,那么漆皮可以导电吗?
23#
发表于 2009-5-14 10:42 | 只看该作者
比如一个产品有零火地三极,零跟火之间是算功能绝缘,零火对地是基本绝缘,对吗?
22#
发表于 2009-2-18 10:40 | 只看该作者
引用第4楼demon_life于2007-10-17 11:42发表的  :
$ C: W" H" c2 ^可能我没说清楚功能绝缘是指设备正常工作所需要的绝缘   此绝缘不能起到防电击的作用.   它可以用来减少遭受引燃和着火的危险.而基本绝缘是对防电击提供基本保护的绝缘.      
同意,8 h% c6 z* f* _
绝缘有三种,起的作用也不同
21#
发表于 2009-2-18 10:00 | 只看该作者
引用第18楼luqing_sz于2008-08-12 07:58发表的  :. l/ G7 V+ ^+ J
两极之间的绝缘不是功能绝缘,是属基本绝缘. ,因为如果断路后会有危险发生.
两极之间的绝缘应属于功能性绝缘,若两极之间绝缘失效后,只影响器具功能,应不会影响电击防护
20#
发表于 2009-2-18 08:35 | 只看该作者
引用第18楼luqing_sz于2008-08-12 07:58发表的  :# Z* v* v! A; J6 I
两极之间的绝缘不是功能绝缘,是属基本绝缘. ,因为如果断路后会有危险发生.
不对,两极之间也可能是功能绝缘,基本绝缘和功能绝缘的唯一不同之处就是基本绝缘对防电击提供基本保护,而功能绝缘只是设备需要正常运行所需要的绝缘,跟短路后是否发生危险没有任何关系。
19#
发表于 2008-8-12 07:58 | 只看该作者
两极之间的绝缘不是功能绝缘,是属基本绝缘. ,因为如果断路后会有危险发生.
18#
发表于 2008-8-11 23:18 | 只看该作者
功能绝缘是产品正常工作所需之绝缘,无厚度要求,只需满足下列条件之一就可以了
$ t- l2 d) j0 W. R1)爬电距离和电气间隙8 d* a9 X# N4 P  K
2)高压测试4 E8 g1 W6 e" h- P% {
3)短路测试
17#
发表于 2007-11-4 17:05 | 只看该作者
我的理解就是两极之间的绝缘就是功能绝缘
16#
发表于 2007-10-31 09:06 | 只看该作者
功能性絕緣與基本絕緣依950-1標準中簡單來說:+ r$ P  G. X$ y" N5 d
功能性絕緣沒有對electric shock作保護
' g2 d! J) n' ]/ F基本絕緣有對electric shock作保護
15#
发表于 2007-10-30 20:56 | 只看该作者
漆包线在标准里已经说得很清楚了,当他是带电部件,所以根本不存在什么绝缘距离的说法,如果要问为什么?很简单,你对铜线和漆之间打1000V的耐压就什么都明白了,同理,标准中也不接受油漆作为绝缘!