引用第4楼June.Zhao于2010-09-29 17:33发表的 :
$ _$ L5 | B: q2 C大侠,问问你功能绝缘跟基本绝缘的区别,说清楚了给你加分啊 我们先看看他们再标准里面的定义:
: A3 r% t) Q: J3 x: U& b w, H1.2.9.1 FUNCTIONAL INSULATION: insulation that is necessary only for the correct functioning of the
- Y# @4 e) g3 |& S3 Y! |equipment
) s- `, W( s, |9 }. [ R1 p
" S! m9 j0 N8 M/ S4 bNOTE FUNCTIONAL INSULATION by definition does not protect against electric shock. It may, however, reduce the likelihood of ignition and# |1 E0 \2 n& Y- g
fire.(功能绝缘是不能防电气危险,仅仅是保证电路正常工作所需的绝缘)
' c8 f8 I* k; N" y# ^/ I& }* n7 ?% q6 `1.2.9.2 BASIC INSULATION: insulation to provide basic protection against electric shock, e& O% C/ ]" y# n/ X
(防电气危险最基本的绝缘,也就是说在防电气危险方面,基本绝缘是最低等级的)
( M M# v+ u' w8 b( o, R( U0 P
) F- Y( ~& Z1 o在一个开关电源板中,保险丝后面到变压器初级之前 以及变压器次级之间这些元器件他们只要保持功能绝缘就行(保险丝两PIN脚保持功能绝缘)。, I2 E' a7 g" x8 i$ S# m0 _2 G$ w
L&N之间保持基本绝缘,如果EUT是一类设备,危险部分到金属外壳是基本绝缘,如果变压器core当中立,其中一级到core是基本绝缘$ K' ?6 C" y$ H
" l1 s7 Q, b3 u B1 }' T不知道我的回答你满意不?? |
|