交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
# s. Z! _# _/ _+ R/ u+ [
2 o2 @* Z6 |% @" V# N2 A特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。 ; X" V, y7 a& s6 E) E2 r
0 J% ~9 {" L) h. b在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。
% b4 z0 @5 Q8 W% Q; }/ t
0 h2 ^8 s* p8 V, H. t作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。
* f3 ^5 d, o1 }2 ]$ t
& `8 w3 U3 W+ X+ |通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
- n' H3 h1 L) y- h8 z安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
6 F4 b z" A# X; d安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) . q1 n8 E$ N& l2 t: x& j
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
9 a6 c+ D% {+ Q# i; ^X2 ≤2.5kV Ⅱ 5 B7 c; i" _3 p( ?* w
X3 ≤1.2kV I
, ^' [4 r) l# I ?7 l安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围
7 s5 P2 R, @+ Y6 e& eY1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V " Y. r9 `! ^0 H
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V % t8 C# L. h4 n
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V + b1 G( w6 x+ Z/ }
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V |
|