GB4706.1 25.7章要求表面金属温升超过75K就不能用聚氯乙烯线,而要用橡胶线
' l, w1 P. Z' o+ w" G6 @9 `! ^5 n/ s- ?7 J* s+ o- Y
5 N3 n8 x4 a( \& q+ DModel:H05RR-F Rating:65℃ 300/300V 450/750V
# t. Z" v3 G1 F) K; m- L
( i4 E" w; g3 Z6 t( x, B* D* `) A9 q$ ]' y) Y6 b
Model:H05VV-F, H05VVH2-F, A05VV-FRating:70℃ 300/300V 300/500V/ {) [/ N: h0 S$ z8 M1 g4 J
& |4 S9 t8 U6 ^6 l- _3 A, g; ]
8 b% q `& j( G1 W2 h$ W9 g& L# t
1 @ {1 }" D# Z( a6 l# |' g6 s
从上面看的话PVC线的温度还高过橡胶线,什么原因呢,2 W( H& u. y$ ~& A' u
以前我还以为橡胶线有200度了,看来我的认识是错误的。, }. n' u* G$ [2 V% j5 G0 R |, u
- Y5 F: |! s) _6 b6 L, }
问一下大家有没有高温一点的电源线,11章如果电源线分叉口的温升有130度,那有什么电源线可以用呢 |
|