安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3391|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[电机产品] 基本绝缘的导线能否和电机绕组直接接触

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-5-27 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
基本绝缘的导线能否和电机绕组直接接触,标准里没有找到不可以直接接触的条款./ K+ B: Q) l" T  g5 {  j4 }
是否是通过泄漏电流和电气强度来判定?
13#
发表于 2010-12-6 00:10 | 只看该作者
黄腊管基本是A级绝缘的,一般不符合,应选同电机绝缘等级或以上。
12#
发表于 2010-11-21 20:45 | 只看该作者
必须加符合要求的绝缘套管,除非导线的耐热等级不低于电机的绝缘等级,GB12350-2009非常明确
11#
发表于 2010-11-18 23:30 | 只看该作者
直接接触,应满足gb12350-2009中10.2
, D9 [5 b* b( [4 E加套管,应满足gb12350-2009中11.2
10#
发表于 2010-11-8 11:28 | 只看该作者
可以直接接触,但是要高于电机绝缘等级
9#
发表于 2010-7-9 17:13 | 只看该作者
最好加个套管。
8#
发表于 2010-7-6 13:10 | 只看该作者
要加个套管
7#
发表于 2010-7-6 13:06 | 只看该作者
LS的答复很全面了,这是新版GB12350-2009中的要求。. }( |- U3 W. p9 g
但还有一点需要说明,加装套管后对电源线的耐热等级可适当降低。标准10.2条表4中有明确规定
6#
发表于 2010-7-5 13:06 | 只看该作者
可以与绕组直接接触9 \' R& h) h# r: e
但是有前提条件
7 g! K% J5 Z* H9 X: C导线的耐热等级不能低于电机的绝缘等级
  S/ _" z/ ?2 ]5 o/ G否则需要加装不低于电机绝缘等级的绝缘套管1 `* Z2 q8 r7 j# F* y5 P& N: Y

( n$ C" X) I9 ]8 b/ u  V  A希望回答能够给你帮助
5#
发表于 2010-7-5 08:18 | 只看该作者
引用第3楼miss_cloudy于2010-07-04 19:00发表的  :5 f# P  B; G5 U  q) r
不可以要加黄腊管
是的!需要增加附件绝缘的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-20 21:31 , Processed in 0.071575 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表