接地电阻测试方法(附图)7 \: e! w3 e% Q3 i
一、接地电阻测试要求:6 M- i. J+ Y# ]( X( m7 O3 g; }
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
; |6 _8 \( @2 Jb. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;. [( U9 `- v. u- g5 ?: ?2 @8 v4 F
c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;. R6 e4 _2 G) Z
d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
0 l) `& E/ l9 B4 x! }, |/ Ae. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
$ ]7 `3 }, a. d) s- K二、接地电阻测试仪5 T" n( _. c3 V# L2 B) e
ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
, O' X) b- M9 w( |* {4 w三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
. k1 F0 F7 P& b2 q四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
- U* ? K( {- T0 _+ ]: Q6 B2 R1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 ( C9 a1 A# i0 @" ^
2、辅助接地棒二根
* q* S: Y- L& P: Q% _3、导线5m、20m、40m各一根4 X1 t% S! ~9 f# ^
五、使用与操作2 k( x3 k) M% u: t* F, D( r
1、测量接地电阻值时接线方式的规定
( l: _) R+ I- C3 ?. a仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m1 }- T W9 p3 Q7 A/ g% A; h0 \
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1
1 o/ b6 r) Y, b' c# i T& j3 @6 W将仪表上2个E端钮连结在一起。% b& u: l+ y+ j; {; E* A
此主题见附件1图片!
7 S* y; l3 z" l0 j8 I( I2 Y1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2
$ {( W1 z5 m# }4 y将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
0 d! R, N4 y/ n2、操作步骤
( Z$ k( J; X. R# z7 J: b2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
# V. |6 m6 ^! ^8 Z2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。! V. _) }* ?9 y! n4 y
2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。% Q/ V( }$ k: F: y
2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。2 m: V, q% P7 e9 v- k) K |% Y' e q) p9 u2 ~
2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。! Q5 I+ `5 l3 T* r' f n
2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。+ o6 B# r3 M8 Q, [% K! f' c
六、注意事项
1 D$ P* W% m+ G3 W, S8 t1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。5 ?; q+ i3 |& p, K, i, u! ^* Z
2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。* u" A& ?9 `/ h