发表于 2009-12-29 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
PCB板经过UL认证, UL证书上显示,Max Oper Temp是105度.7 b5 l7 Z: N, b5 s9 s, ?# ~; F$ q
现在一款开关电源做UL60950认证,在单一故障的时候,监测到散热器附近的PCB板超过105度.$ q5 {8 W! ?' T3 F6 N) p2 |1 q
请问, UL证书上的105度是否在故障状态下也要满足?或者是只需在正常温升时,温度不超过105度就可以?
11#
发表于 2010-1-3 21:59 | 只看该作者
判据:
4 J/ [3 v) ?' L6 y0 y% f+ [; k正常温升测试不超过就可以/ o6 c! }6 J5 W9 K0 `
如果超过温度限值,不要引起对其他物、人的伤害就可以。. p! e. v6 {" k5 [: a
! c# d, z" D5 B4 W' ~7 M
PCB的阻燃等级应该是不低于V1就可以吧
10#
发表于 2010-1-1 21:49 | 只看该作者
异常不用管的哦,正常不超就可以了
9#
 楼主| 发表于 2009-12-31 12:45 | 只看该作者
期待有此经验的同行解惑
8#
发表于 2009-12-30 16:39 | 只看该作者
引用第4楼wolfxu于2009-12-30 12:06发表的  :
1 P. l! s# K6 K, E: X可以超过,不过你要确认PCB等级,根据60950中的table 5D来,仅供参考。欢迎拍砖
8 Z& O7 g) z5 s. g0 V* Y
1 D6 k" w) ?, T- S$ X( ]3 @
看了下,涉及到绝缘的地方要查表啊。。。不涉及绝缘的就是300度~~貌似还没碰到过300度的~~
7#
发表于 2009-12-30 14:05 | 只看该作者
有v-0那就可以了8 m+ Q9 q+ Q6 s# H# o4 D) E: N
v-1以上就行了吧
6#
 楼主| 发表于 2009-12-30 13:48 | 只看该作者
PCB板不会进行Thermal class分类的.
/ b# Q9 d. f2 T$ ^/ A& hUL证书上给出的是可燃性等级V-0,这也是我们所关注的.
5#
发表于 2009-12-30 12:06 | 只看该作者
可以超过,不过你要确认PCB等级,根据60950中的table 5D来,仅供参考。欢迎拍砖
地板
发表于 2009-12-29 17:15 | 只看该作者
故障时看起火了没
9 ]. b+ S  f% I) o6 W1 ^% F: ~1 @+ X' M不起火应该还算过
板凳
发表于 2009-12-29 17:02 | 只看该作者
这个看起火了没~~~~