引用第0楼WZLWZL于2009-11-02 22:43发表的 耐压测试问题 :
# v" L4 `! ?( n* H. a. P- z请问在做耐压测试时,如果设备电路中存在弱电电路,(比如有程序控制器)请问是否需要拆除再测试,我在做耐压测试的时候,出现把程序控制器烧掉的现象 ' I) {. N/ u+ u* t$ R/ j; X
+ k8 M% ^) ], l$ r个人认为,不需要拆除( P' B Y |+ {% K& {* R" ?
造成烧坏的原因,可能有以下几点:
. M& I" ^, e/ @ Q8 }: g V/ i+ I- }0 n' \# @
1. 做耐压测试时,高压端和低压端 接反了;
) z1 Y% }& S3 a& Y3 k正确接法:7 Q, i$ r7 z4 e+ c! H/ B0 b
插头的火线和零线端 短路后(通常用金属线连接即可),然后接高压测试仪的低压端; 然后用测试仪器的高压端(高压棒),按照标准测试电压打 插头的地线端或者产品的金属外壳(通常通过内部检查,找出最佳点,打高压)。9 O$ W, A6 l1 S. a4 \% |
# [/ |. S! H" U) S8 @ V, i4 p* G) g如果测试仪器的 高低压端接反了, 就很容易将 产品内部电路元器件烧毁,比如二极管、电容等。7 K4 i' @7 f2 [
5 t4 j; C8 {$ Z4 U/ g( k
2 K! k# i8 ]& H2. 或者测试时选用的电压不正确; |