[产品认证] 关于高压测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-10-6 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教各位高人:我司客户要求一款3C单头产品,要求内高压3750V/60s  漏电电流0.5毫安& x- g7 `4 f4 {* a1 ^0 L1 f4 M* L0 Z
外高压4500V/0.5s   0.5毫安
& e) X: _# `( N5 C3 ~8 p可是我司综合测试机测完内高压后,外高压没有执行就报警,显示外高压不良。
9 K* h" A/ s, K0 W# o2 R5 i0 F  Y2 c请问是我们的测试机的问题还是产品问题?这个高压测试条件我们之前从来没做过。/ l  ~( I/ P% P$ s
请高人不吝指教!谢谢
11#
发表于 2009-10-7 09:20 | 只看该作者
遇到这种情况,首先对测试设备进行点检,如果设备点检OK,那就是产品外高压不良;或者可以用二台测试设备进行测试,可以对比一下...
10#
发表于 2009-10-7 08:52 | 只看该作者
引用第5楼cltcsl于2009-10-06 17:04发表的  :
1 C* g3 b: v9 _- e如果仪器有测试线,可先拔出试一下,如果没报警就是测试线的问题。如果还是报警那就是仪器问题。
耐压测试仪有什么测试线吗?
9#
 楼主| 发表于 2009-10-7 08:51 | 只看该作者
请问楼上的,1.2倍 3S是怎么得出来了的呢?
8#
发表于 2009-10-7 08:09 | 只看该作者
你把内高压乘以1.2倍,耐压时间为3S。
7#
 楼主| 发表于 2009-10-7 07:57 | 只看该作者
请问这种测试条件可不可以换算成测试时间短一点?这样影响效率
6#
发表于 2009-10-6 17:04 | 只看该作者
如果仪器有测试线,可先拔出试一下,如果没报警就是测试线的问题。如果还是报警那就是仪器问题。
5#
发表于 2009-10-6 16:06 | 只看该作者
外高压没有执行就报警?仪器问题吧
地板
发表于 2009-10-6 14:49 | 只看该作者
外高压和电线长度没关系,完全是仪器自身问题
板凳
发表于 2009-10-6 14:44 | 只看该作者
电线长度多长?