请问高手们,要做到安全隔离继电器,那它的管脚要考虑8mm的爬电距离吗(看到很多五脚的都没有8mm),还是在电路板的焊点上考虑8mm距离就可以了
15#
 楼主| 发表于 2009-6-22 22:01 | 只看该作者
引用第13楼NTFS于2009-06-22 20:09发表的  :& [" T7 f$ _& A% c$ X1 C  g
用在335产品上的话, 一般里面看III类污染爬电距离都可以过, 就是电气间隙比较难过, ( i4 Y% n/ ^+ x% f1 B
要那种大一点的继电器才能用来做安全隔离。
( Y* \2 q" A/ Y+ Y8 x里面的爬电1.2 mm就可以了, 外面要5 或8mm。
外面要5 或8mm,大哥,能分析下,什么情况是5mm什么是8mm吗
14#
发表于 2009-6-22 20:09 | 只看该作者
用在335产品上的话, 一般里面看III类污染爬电距离都可以过, 就是电气间隙比较难过, : X/ w( N: i& l" x2 X- k- P
要那种大一点的继电器才能用来做安全隔离。/ F& }1 |  A3 |( ~
里面的爬电1.2 mm就可以了, 外面要5 或8mm。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-6-22 00:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
12#
发表于 2009-6-21 23:23 | 只看该作者
爬电距离确实是要根据污染等级和材料的CTI等级来衡量的
3 M- `8 o1 F; _/ I) U要确定一个产品的爬电距离,你需要考虑其电压、整体环境和材料特性
11#
 楼主| 发表于 2009-6-21 20:25 | 只看该作者
我询问过高级工程师,他说单独看安全隔离继电器的话,只要有5mm(不管是继电器的里面还是外面)就行了,但装在电路板上,电路板上的焊点要有8mm.那两焊点和继电器的外面两管脚有什么区别.如果是对的,那外面两管脚和里面的两管脚又有什么区别.
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-6-21 09:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9#
 楼主| 发表于 2009-6-20 22:01 | 只看该作者
引用第6楼obstinate于2009-06-14 16:56发表的  :
" m9 I+ ?. |/ j+ E* v1 j; r9 u" y# ~  l( W7 u
在这里纠正楼主一个错误,爬电距离不是仅仅局限在线路板上的,元器件本身的引脚距离也是需要考虑的。如果引脚距离不够的话,PCB上的焊点就算满足了,电流同样是可以沿着元器件表面爬行的
拆开继电器测量里面的管脚只要求有5mm就行了,在外面就要求8mm,感觉有点为难人的感觉.本人认为管脚也是有5mm,只要在电路板上考虑就行了.纯属个人意见,有错请高手纠正
8#
发表于 2009-6-15 08:18 | 只看该作者
我也咨询过类似的问题(欧标):
8 h) {+ J: Z4 Z$ o* J/ D强电与弱电之间的穿通绝缘至少为:2mm
9 d4 y  A; O+ @0 j' m1 ~7 v强电与弱电之间的爬电距离至少为:5mm
7#
发表于 2009-6-14 16:56 | 只看该作者
引用第0楼lds08080808于2009-06-11 21:48发表的 继电器的安全隔离 :9 |* G0 J: i+ F) u2 Y# F4 V& q) I6 b
