发表于 2007-8-27 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
安规测试中,确定爬电距离时,将原副边共地后,测量变压器两端电压时,测的是峰值电压还是峰峰值电压?; r0 k6 ~2 E: |1 ]% ?0 M$ F" V; ]
UL60950是这么写的:Voltage peak or D.C.
12#
发表于 2008-7-9 16:44 | 只看该作者
从开关电源的原理以及示波器的内部结构来看,直流耦合与交流耦合的测到的有效值肯定不一样的!交流耦合的情况下,信号的直流部分以及被过滤掉了,因此所测的有效值一般是小于直流耦合下测到的有效值!
11#
发表于 2007-10-28 10:25 | 只看该作者
引用第9楼ke051于2007-10-24 15:27发表的  :* g2 Y/ |! L" K( L0 m
barry版主,好像cl前后矛盾了哦' @5 a- F+ N2 I3 o' R
个人理解是cl使用峰值来确定(直流分量+交流分量),cr根据有效值来确定(用示波器测量你会发现用交流耦合和用直流耦合测试值是一样的)

. d9 m3 n2 N; O) l( l/ ?& z2 E" fbarry版主的RMS+PK是对的, 具体是用RMS值查表H得基础要求, 再加上PK值查表J得附加要求, 二者相加为最终要求.
6 L. h4 O7 m# l# h9 |' o% F另外, 交流耦合与直流耦合肯定不一样, 除非巧合.
10#
发表于 2007-10-24 15:27 | 只看该作者
barry版主,好像cl前后矛盾了哦
* I! s9 B: ?" t6 z( z6 }个人理解是cl使用峰值来确定(直流分量+交流分量),cr根据有效值来确定(用示波器测量你会发现用交流耦合和用直流耦合测试值是一样的)
9#
发表于 2007-10-20 19:48 | 只看该作者
引用第7楼ftong于2007-08-27 15:49发表的  :. D' `9 }* q0 `. ?1 G% E
标准是IEC60950-18 [( v7 A8 V; I0 N7 G% S% ^5 f9 G
( w, X7 {( T+ N3 h  H; b; c
CL用 RMS+PK 还是RMS+PK-PK???
3 r- r' ~& F; Q& A+ m  A  N4 H6 W
4 c0 _, j' I0 e7 w" tTUV告诉我是用PK-PK,不知道是我对60950的PK理解错误还是TUV的工程师理解错误。$ |/ d( C2 [/ t% P+ `$ g
.......
CL用PK就可以,不用管正负,只管数值大小.
8#
 楼主| 发表于 2007-8-27 15:49 | 只看该作者
标准是IEC60950-17 M, c6 z5 E5 z0 O1 D! a
* S3 y4 p; R1 r# o! g& G
CL用 RMS+PK 还是RMS+PK-PK???
  _& v2 z# \( i8 N( }/ M
: T6 g. N  r) O" nTUV告诉我是用PK-PK,不知道是我对60950的PK理解错误还是TUV的工程师理解错误。; W! [7 z! i6 c) m1 [/ z5 Q
% B! W4 @) ?! J; O
谢谢barry版主的解答。
7#
发表于 2007-8-27 11:26 | 只看该作者
引用第5楼ftong于2007-08-27 10:37发表的  :
7 J& E4 U& _, D) E  m! B% ^) ^我有一个DC to AC的项目,DC36-75V输入,AC96V输出;
" t3 h/ r4 r% G4 T变压器测量到有1.2KV峰峰值电压,有效值才140V,, \* U& v+ z2 ?. _8 U0 ~8 _  Q
那请问爬电距离应该是多少?
1 S- l% j* I: V直线距离又应该是多少?

3 ]% Q/ [& ]% @是依據什么標准?IEC 60950-1?$ q" V6 Z/ v; O" W0 L3 c  h6 X) @

) x( l  p  c3 p% h確定距離:
6 H9 K/ _0 X- O9 w) I$ l% X) k! a/ m
CR用 RMS
) l+ h$ S5 m# _4 j/ C) ?2 Y, }$ Y" K- M, r4 V
CL用 RMS+PK
6#
 楼主| 发表于 2007-8-27 10:37 | 只看该作者
我有一个DC to AC的项目,DC36-75V输入,AC96V输出;3 W3 P7 X( g* a& |8 n
变压器测量到有1.2KV峰峰值电压,有效值才140V,
, D0 @8 {3 M( s% Z! L+ P那请问爬电距离应该是多少?
( x2 z) e) @. P/ M# ]/ N直线距离又应该是多少?
5#
 楼主| 发表于 2007-8-27 10:33 | 只看该作者
引用第3楼barry于2007-08-27 10:31发表的  :
/ Z3 H! b; r* H0 @8 S& e' ?* W. l" v  ?6 v% p0 z1 ^& K, m
  b* D- h3 m2 h
不是說了嗎!!!2 q- h; I( l7 W( m" M

& f( n) L/ |7 Q; j+ f2 l使用RMS值。。。
谢谢!
, D8 {' G+ V$ B) o7 h; w不好意思,没看到回复。
地板
发表于 2007-8-27 10:31 | 只看该作者
引用第2楼ftong于2007-08-27 10:31发表的  :; U/ j; x& T) y( }( m9 V
给点意见啊。

, F1 S$ y" a7 @% c+ b4 {* ~" Y不是說了嗎!!!
" e, v* k. b9 }( O$ \  m
5 L( H% E2 [1 d+ g3 F使用RMS值。。。