   请教一个问题:8 P- g9 R6 \7 ~

& `# O) S5 s5 y   在IEC60598-1(2008)中,SELV(Safety extra low voltage)定义如下:2 b  f: i% W: R1 ~% p, v
   ELV in a circuit which is insulated from the mains supply by an insulation not less than that between the primary and secondary circuits of a safety isolating transformer according to IEC 61558-2-6 or equivalent.
4 Q- p9 Z6 O8 C: q2 [! i2 \
. T3 |* |; S4 c; p0 F; P  Z      NOTE  Maximum voltage lower than 50V a.c. r.m.s. or 120V ripple free d.c. may be specified in particular requirements, especially when direct contact with current-carrying parts is allowed.. l: d3 G1 F7 `) w; \

5 t* Y/ I- C$ Z$ N% y1 J3 ~# b    请问应该如何理解?灯具在什么情况下才能算是安全特低电压的灯具呢?
18#
发表于 2013-2-21 08:27 | 只看该作者
上照片吧,结构不一样,结果不一样,没照片,是想像不出来的
17#
发表于 2013-2-20 14:48 | 只看该作者
af204 发表于 2013-2-20 08:18 - r" _4 N$ H! P+ \0 ]1 j3 V
要看具体结构,看你接地线连接到哪里,如果LED模组处是金属外壳,而且和地连接,那要符合I类的要求
' c! D$ W- f, d! l7 l8 a
( q+ ~7 p+ `- z# Z2 A不 ...

4 G8 w% M% u% e$ K1 f如果LED模组处是金属外壳没接地呢?按III类还是II类?同样的问题在没接地线的前题下。到金属外壳的爬电和空间该是多少?按III 类来还是II类来。高压是不是分开来打?I 类部分打1750V  III打500V?
16#
发表于 2013-2-20 09:02 | 只看该作者
也想了解一下
15#
发表于 2013-2-20 08:18 | 只看该作者
楚人美 发表于 2013-2-19 23:43 $ U  C! d2 v" I* \- Z% \
高手啊! 请教个问题。如果灯是I 类的,内置隔离变压器,输出到LED模组。请问下LED模组到可接触 ...

3 X; g. K1 |0 ^' W+ H要看具体结构,看你接地线连接到哪里,如果LED模组处是金属外壳,而且和地连接,那要符合I类的要求
) N/ s& c; D& Y' k3 W' i- O
0 g5 k+ e: _( |( A5 f- X' B* l不同设计结构,试验方法是不一样的

点评

学习了  发表于 2013-2-20 11:46
赞一个  发表于 2013-2-20 09:49
14#
发表于 2013-2-19 23:43 | 只看该作者
af204 发表于 2009-3-3 14:53 1 K7 k2 K1 q" l( A0 p1 s9 p4 E" @
现在很多低压的节日灯串,它是通过一个安全隔离变压器供电的,电压又是低压,那么,灯串部分就是安全特低电 ...

1 h, j. v# ^. C5 o8 u高手啊! 请教个问题。如果灯是I 类的,内置隔离变压器,输出到LED模组。请问下LED模组到可接触金属部件间的距离是CR 1,2 CL 0.2呢?还是按一类的 2.5  1.5 ? 如果我按 1.2 0.2 的话,爬电是过了。但打高压呢。你打 500V 又没按I 类的打。打 3750V III 类那部分又过不了? 我说的是III类部分和I 类部分是紧属外壳的?
13#
发表于 2009-3-5 11:24 | 只看该作者
引用第11楼Alice0314于2009-03-05 09:54发表的  :: N( h' ~/ _7 o) g
  IEC60598-1是针对全部灯具的要求吧!
9 J, D1 }8 ?9 `5 m! @6 s2 v
IEC60598-1是通用要求,但对具体的灯,会有特殊要求标准,如可移式灯具,应急灯,灯串,草地灯等,特标里就有相应的特殊要求了
12#
 楼主| 发表于 2009-3-5 09:54 | 只看该作者
IEC60598-1是针对全部灯具的要求吧!
11#
发表于 2009-3-4 12:53 | 只看该作者
引用第10楼Alice0314于2009-03-04 10:19发表的  :
+ |6 ]2 z; t. ~/ I# F% Y; q& m2 A+ _/ W. ^. k- R0 ?. a% ^/ b

5 B+ p7 o1 C& ?8 L# m7 p, S0 ~  U请问大侠风清扬,对于和水接触的电压要求一般为12V一下,不论是AC还是DC,来源于哪个标准呢?
! g( Y2 O( Y  c% r/ r
你可以去看水族灯的标准或者游泳池灯的标准* z, ?6 i$ s' X0 u$ Q  h; Y) A* J
里面都会有相关的规定
10#
 楼主| 发表于 2009-3-4 10:19 | 只看该作者
引用第9楼大侠风清扬于2009-03-04 09:30发表的  :# c8 J6 ~: L' p8 f# D! E
各个标准对于安全特低电压的要求是不一样的。
( r2 T9 @. y$ f, |: B( x6 m/ u1 ]! k2 w6 D: ^! r  j) V
对于和水接触的电压要求一般为12V一下,不论是AC还是DC
6 e0 ~0 C+ Y& a1 n, _. _
请问大侠风清扬,对于和水接触的电压要求一般为12V一下,不论是AC还是DC,来源于哪个标准呢?