发表于 2008-8-6 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
[s:90][s:90]
11#
发表于 2008-12-2 16:50 | 只看该作者
應該是要接地,參考UL1778標準敘述:
( u* p. A6 z6 f/ D" w, S
8 C. L$ C" H9 O3 p18.17 If two or more units are interconnected electrically and one of them is grounded, they shall be bonded together, such as by means of a conductor included in an interconnecting cable or by a conductive mechanical means, including the use of starwashers or the equivalent (see 19.7 – 19.11).3 g5 x) Y$ G9 W9 S

! {3 @/ `# u8 v& R4 ?3 v如果你的兩個以上的unit 是連接在一起使用的,而一個unit視有接地,那其他unit也需要接地,並且,是與提供PE的那個unit bonding在一起.
10#
发表于 2008-11-28 12:50 | 只看该作者
我们说的是电池箱金属外壳接地. L! U1 G6 t3 W- Y: a; z4 G
你把电池接地做什么...
9#
发表于 2008-11-28 10:41 | 只看该作者
基本没有大型UPS做到电池能当作SELV...
. F* s! S5 t$ H0 E你还是老老实实接地比较安全...
8#
发表于 2008-10-23 20:43 | 只看该作者
引用第1楼lacrimosa于2008-08-07 11:29发表的  :
4 [+ Z) i$ l' @. z电池箱是否需接地标准并没有明确要求
! u3 ?3 l% G, P但对于电池箱本身来说 需要符合IEC/EN 60950-1/62040-1-1的机本要求 比如:; N$ z$ V; i; W" c* q
1. 如果电池部分线路当作初级(Primary type UPS) 那整个电池部分和电池箱外壳要有加强绝缘,或者电池箱外壳接地, 电池线路和电池箱外壳做基本绝缘. 一般来说, TUV等机构认可UL认证过的电池外壳符合基本绝缘.
, \$ ]  z. X  F; p6 x2. 如果电池部分当作次级线路 (Isolation type UPS), 那电池可以认为是SELV, 这个时候可以不要求电池箱接地." Z+ X$ r6 K6 }( D$ D% A' u1 F# u
$ R  L5 @& V; [) z+ g
.......
" h* h/ R, R4 i0 J& w
“如果电池部分当作次级线路 (Isolation type UPS), 那电池可以认为是SELV, 这个时候可以不要求电池箱接地.
/ V1 l, B: X4 I% C8 i请问电池部分可以当作次级电路吗?大型UPS充电的电池组经常是几百伏的,为什么可以认为是SELV。7 n( o( L4 x& A  w% K; Q8 L
如果电池组接地,具体是怎么接地的?如果接地,则人手摸到电池组的正极端子时岂不承受危险电压吗?
7#
发表于 2008-8-11 22:52 | 只看该作者
那应该是不用接了
6#
 楼主| 发表于 2008-8-11 20:23 | 只看该作者
lacrimosa你好:电池箱上没有接地端子标志.说明书上也没有说明.需要接地吗?我的机子是6kv的科华.谢谢
5#
 楼主| 发表于 2008-8-11 20:14 | 只看该作者
lacrimosa你好:电池箱没有接地端子标志.说明书上也没有说明.需要接地吗?我的机子是6kv的科华.谢谢
地板
发表于 2008-8-7 22:24 | 只看该作者
有些电池箱有3根线
5 `7 M" |! p' }0 `9 p电池的  "+ ""- " 极和地线
1 S+ w  p9 [0 c  [你看看电池箱端子就知道了
" v" H, @: k; Y" Q1 X2 o如果只有两根线   ^4 U. Q  _/ f. n1 M& p7 {
就注意下电池箱箱体上是否有接地端子标志
3 N9 ]; X$ X! d7 g1 y3 v7 h( a7 x/ l& H另外 如果电池箱需要单独接地" q6 z& \- _& x/ _
说明书上一般都会有说明
板凳
 楼主| 发表于 2008-8-7 20:16 | 只看该作者
谢谢lacrimosa .我的ups是6kv的.安装人员不肯接。说他们从来没有在ups电池箱上接过地.