发表于 2008-7-25 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
标准7.2.1 I类灯具,在完成安装、或者为更换光源或启动器或清洁而打开时可触及的金属部件,并且绝缘失效时可能变为带电的金属部件,它们应永久地、可靠地与接地端子或接地触点连接。( n2 m* ]* v" i9 z9 d
请问嵌入式筒灯的后盖(在嵌入部份),需不需要接地?需要的话,理由是什么?
8 u( U5 S) l% W7 f" b) [我个人的理解是:嵌入式筒灯在安装完成后,金属部件不可触及,不会有触电的危险,不需要接地。! ?, _6 A! T, N+ r2 j3 ~
而有些工程师认为:嵌入式筒灯安装后,一般旁边的天花是拿开的,从旁边用手可以触及到后盖,需要接地。" f& _" @" c* O* t1 n& y
请高手帮我指点一下
10#
发表于 2010-8-9 11:34 | 只看该作者
能否加一张实图,7.2.1:有说到is opened for replacement of lamp or ....." A& T7 U) b' ?$ W- W
个人认为,虽然安装后不能触及后盖,但在打开后的一些操作是否也能保证。
9#
发表于 2010-8-7 15:35 | 只看该作者
上楼人家问等级是有道理的,1类需要接地,如果做2类双绝缘就不需要接地
8#
发表于 2008-8-26 08:56 | 只看该作者
引用第2楼wwnw_007于2008-07-25 15:25发表的  :7 f, H$ K8 |" O* o
另外你们的筒灯是什么保护等级?
$ M1 }4 V! P; _- Q' t; ?  o
老大人家都在问接地你还问等级?
7#
发表于 2008-8-26 08:49 | 只看该作者
需要接地
6#
发表于 2008-8-2 21:10 | 只看该作者
据我所知,筒灯要接地也较难实现的噢,单是反光罩/金属盖之类'的接地连续性很难保证,建议做双重绝缘。
5#
发表于 2008-8-2 16:37 | 只看该作者
標准對天花並沒有正式的解釋,因此天花可能是一個櫃子的上面板,當然也可是屋子的吊頂,你不可能將這種不確定的環境當成一種可靠的防觸電措施吧。
地板
发表于 2008-7-25 16:46 | 只看该作者
GB7000.12, 第11章,天花板空间内的部分应与天花板下部分提供相同的防触电保护等级。
* W, c7 M0 c/ }/ a$ M" w: ?7 V
" T4 }: B" k5 d) [, I  A5 z所以,需要接地。
板凳
发表于 2008-7-25 15:25 | 只看该作者
另外你们的筒灯是什么保护等级?
沙发
发表于 2008-7-25 15:24 | 只看该作者
不明白你的描述,能否更清楚地描述?谢谢!   