[其它标准产品] 内部布线,请高人指点不足之处!附图片

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-7-9 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
贮水式电热水器内部布线,请高人指点不足之处- J+ |0 t8 Z! x3 g, ?: a
附图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
15#
发表于 2009-5-9 20:59 | 只看该作者
想问一下上面那一条黄绿线是做什么用的?
# v1 {! h6 l  {! D. C' T1 W是不是外壳的接地,连接到内部金属,然后再靠中间的金属件接地到电源地线?6 {& z0 ?0 @/ W- U9 l: q; k& I1 T  a
如果可能与下面的地线连成“人”字型,是否能省下一个螺丝,呵呵
( X5 Q7 |7 F9 ^9 v$ k1 ]
+ I9 D, g- g. b* @$ U另外,
% f+ |, ?( e3 O- A& F问下高手,外壳金属 连接地线到内部不带电金属 (单独用一黄绿线)
8 y' r# p5 j1 ^* H4 W不带电金属再另外接条线出电源线地线,连续性是否会差一些?
14#
发表于 2009-5-5 14:35 | 只看该作者
方盒子是温控开关吗?建议将L线过这个~~
13#
发表于 2009-5-5 10:00 | 只看该作者
如果出现水滴泄露,要考虑在温控器上方加防水板。
12#
发表于 2008-7-22 23:25 | 只看该作者
看样子应该是储水热水器
( L* y! }1 S$ ]# F6 x没有接地符号,电源线的话) v, W5 D( b  b6 q: C
要看实物进行试验才知道
11#
发表于 2008-7-15 10:46 | 只看该作者
功率多少,感觉电源软线有点细
10#
发表于 2008-7-14 09:24 | 只看该作者
内线颜色最好区分一下,比如:L棕N蓝
9#
发表于 2008-7-11 14:24 | 只看该作者
锁地线处没有看到华司,应该地线端上下各加一个华司,使此处充分导通./ b+ t0 f7 F  O% P2 s4 O+ y7 W" h. R
电线固定夹有点像KSS的0501线夹,如果做拉力测试,肯定过不了.
8#
发表于 2008-7-11 13:29 | 只看该作者
拉力测试需要考察下
7#
 楼主| 发表于 2008-7-10 21:09 | 只看该作者
下面的黑色板子是绝缘防火的塑料板