发表于 2024-5-21 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
IEC 60335-1 2010的3.4.1和3.4.2章节对ELV电路和SELV电路有定义,但是未提到在评估时,是否要进行故障。
3 {7 v2 ]' [* C/ k假如在正常条件下,变压器次级电压为40V,单一故障条件下变压器次级电压为60V,还能算SELV电路么?
9 i* x# S! V6 o* H* F" y
12#
发表于 2024-6-26 17:20 | 只看该作者
澳洲标准19.13章节里面有说要判定故障后的电压测试,定义当然是在正常情况下的定义啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2024-6-15 14:46 | 只看该作者
19章测试后,也要满足8.1.4的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2024-6-3 13:43 | 只看该作者
浪漫罗丹 发表于 2024-5-31 16:25
' _) a* n: {1 `% E2 o& T但按照335来说 虽然故障时电压超SELV限值,但依旧不影响它是SELV电路

" Z: [# w$ h# w; H( P% ?( u* U% O, K6 j这句话没太懂,能详细说明下么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2024-5-31 16:25 | 只看该作者
浪漫罗丹 发表于 2024-5-31 16:21/ G: o0 d" l7 g+ \
其实335就没62368(950/065)严谨,62368就会考虑single fault时的电压,335没这么写。但是细看19章如下内 ...
5 k) n# k9 o( a! `  r
但按照335来说 虽然故障时电压超SELV限值,但依旧不影响它是SELV电路
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2024-5-31 16:21 | 只看该作者
其实335就没62368(950/065)严谨,62368就会考虑single fault时的电压,335没这么写。但是细看19章如下内容,大致也是有这个味道在里面:3 S. s: O7 k4 C( T
Electronic circuits shall be designed and applied so that a fault condition will not render the
8 t0 _, B; N* k# D. t9 P. Yappliance unsafe with regard to electric shock, fire hazard, mechanical hazard or dangerous& V, P5 E8 B7 W
malfunction.6 M7 }4 J0 U/ q- ], R
试想如果SEVL可触及部分在single fault时是60V电压,那这里就不符合了。
2 C4 N  w! v- Z6 k0 j/ J

点评

但按照335来说 虽然故障时电压超SELV限值,但依旧不影响它是SELV电路  详情 回复 发表于 2024-5-31 16:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2024-5-22 20:03 | 只看该作者
lenovo12300 发表于 2024-5-22 13:57
8 E. R' _0 P4 y3 G* O! k标准有更新?

, k0 l* g2 u' m9 }. c4 ~IEC 60335-1 2020
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2024-5-22 13:57 | 只看该作者
标准有更新?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2024-5-22 10:14 来自手机 | 只看该作者
这个应该是看19章了,40V变成60V,自然不能是SELV,因为不符合定义,但是不一定就不安全,满足19章的要求即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2024-5-22 08:33 | 只看该作者
yc863143557 发表于 2024-5-21 21:48$ g% S7 z; n: S" J, B1 |& c3 M
看8.1.4的要求,应该是有考虑正常和单一故障条件下

! k- Q; X1 V) M  o$ u8.1.4并没有涉及故障的描述吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报