最近重新看了61558-1:2017和60664-1:2007,理了理几个电压的定义:
6 C9 M5 y% Z. U: e6 ]4 h% g9 g1.Rated (supply) voltage:额定电压,也有人叫做标称电压的,通俗地讲就是设备的输入电压,这就是厂商自己定义并且会打在产品标签上的那个电压。也是标准Scope章节会提到的那个电压。标准原文定义为:Halue of voltage assigned by the manufacturer, to a component, device or equipment and to which operation and performance characteristics are referred。
# f( c k2 \1 W! f: A( _! Q$ z: v
" a/ M" b6 x1 }( I; }; o; n/ ]2. Working voltage:工作电压,是设备内部任何地方可能产生(出现)的电压,这个就是判定CL,CR距离的条件之一。一般认证的时候会用示波器去抓,比如电源产品,会测量变压器初次级之间的电压。标准原文定义为:Highest r.m.s. value of the a.c. or d.c. voltage across any particular insulation which can occur when the equipment is supplied at rated voltage。" \# c* M) T$ B' d
; ]7 l" n Z7 t6 Y5 O3 A8 ~3. overvoltage:过电压,这个是从供电系统传过来会叠加到rated voltage上的电压,产生的原因有雷击,电网波动等。这个会影响CL的判定(OVC)。其中temporary overvoltage 持续较长时间,transient overvoltage持续时间为毫秒级。 标准原文定义为:Any voltage having a peak value exceeding the corresponding peak value of maximum steady-state voltage at normal operating conditions。" Q( c6 U. |, B) f8 i1 R' J
$ l4 ]$ y. X4 S( p9 Z$ w
以上为个人理解,如有差错请各位看官指正。 |
|