发表于 2018-7-28 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
下面电路图中的两个Y电容究竟属不属于保护阻抗呢。(跨在一次电路的功能地跟二次电路的功能地之间)
9 x7 w, K  ]0 _) ?$ m

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2018-7-31 08:04 | 只看该作者
是不是保护阻抗取决于你的次级端绝缘组成,
. B1 o& U4 u2 n+ u( e  ~1,如果次级完全由加强绝缘或者双重绝缘隔开,那么这边就可以不认为时保护阻抗,不需要两个。" W! I) u$ o# N5 t/ S7 h
2,如果次级克初级,比如时触摸开关啥的,那这个部分就需要两个Y电容做保护阻抗。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2018-7-28 16:59 | 只看该作者
日落之时 发表于 2018-7-28 15:20$ _3 S( r7 N9 @
对,GB4706.1的。我电路不太懂,两个Y电容在这里真的能起到限值电流的作用吗

) |) |- x# G$ B1 p- l; C8 u5 [一般情况下4706.1里面,Y电容更多是用于EMI作用;; R4 z, I) I, N

% W/ \: I' v  P: q1 ?1 _: W# O理论来说EMI只需要1个Y电容,但是,因为Y电容跨在强、弱电之间,单个Y电容结构上无法满足要求,装2个才能满足。。。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

14#
发表于 2018-8-7 10:18 | 只看该作者
CY1 & CY2功能上的作用是电路平衡电平用的,使电路能正常工作,功能上一个就可以了;采用两个的意义就是设计者要符合保护阻抗的要求,如果高频变压器不能满足安全隔离的要求,这个设计就没意义了;
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2018-8-4 13:07 | 只看该作者
本帖最后由 矿泉水 于 2018-8-4 13:10 编辑 - D; P4 ^5 v% Y
日落之时 发表于 2018-8-4 09:474 Y3 V; G' ^2 R# `; H$ t, R7 [
感谢各位大神的热心回答。我还想向大家请教个问题,电路中次级电路的12V是可触及部件(无任何防护),电路 ...

4 C( B) C: h* h" @1 v开关电源变压器也可以是安全隔离的,变压器应该有证书吧。还有看你的电路图,12V是直接是通过一个二极管直接连在变压器上的,并没有保护阻抗,所以你这里必须是一个安全隔离的变压器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2018-8-4 09:47 | 只看该作者
感谢各位大神的热心回答。我还想向大家请教个问题,电路中次级电路的12V是可触及部件(无任何防护),电路中的变压器属普通开关电源,并非安全隔离变压器。电路板的初级电路跟次级电路之间的电气间隙和爬电距离满足加强绝缘的要求。若在相关指标满足8.1.4的前提下。这种情况是否符合标准要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2018-8-1 16:26 | 只看该作者
首先从保护阻抗的定义看,: |3 V5 b, t9 ]3 r# z; Q6 u! i9 |
protective impedance
0 c6 k" Z- C  x: o9 Aimpedance connected between  live parts and  accessible conductive parts  of  class II
$ C. W  d' s' [. Vconstructions so that the current, in normal use and under likely fault conditions in the ; i6 a0 C1 @+ B$ P4 Q
appliance, is limited to a safe value6 g( c5 ?" h; k9 J2 v( P! i
如果你次级电路没有做到加强绝缘隔离,或者可能会碰到安全特低电压回路(比如面板按键、温度传感器低压灯管...),那么这里的Y电容就是保护阻抗,起到限流作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-7-31 17:14 | 只看该作者
這個12V如果是人體可能會接觸的話,那麼這兩個Y電容,就是保護阻抗!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-7-30 11:32 | 只看该作者
本帖最后由 gao2021309 于 2018-7-30 11:33 编辑 ; |) [/ d$ Y/ L3 ]; _& J, x
6 k" m# R+ {9 M" \
1)考虑到EMI强电地和弱电地需要使用电容连接的;
' y3 [$ X; M* {2 r) I0 n: M2)如果整机采用强弱电分离方案,强电地和弱电地之间应使用保护阻抗连接,而IEC60335-1对保护阻抗要求,是至少2个串联方式
: y$ W( k/ K7 I" Q5 `4 `
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-7-30 09:43 | 只看该作者
根据你看的GB 4706,这属于保护阻抗。
4 ^2 B. f' T- s0 j. a题外话:电路图里的接地符号并不是功能接地的意思!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-7-29 23:58 | 只看该作者
这是属于保护阻抗的
回复 支持 反对