. }; d2 i/ O6 B' n- f) X7 ZLED驱动电源SAA认证,如附件图片所示:
) \& ~% ~) M3 S) {; T/ n* Q. N1、图1这种接地方式是否可行?电源线地线接到PCB上,再从PCB引地线接到金属外壳,用两个螺母固定;* h2 U6 ^" N" _- e' d3 D9 ^9 f, k
2、图2电源线这种防拉结构是否被认可?
# o9 f+ B8 N2 e" t

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
地板
发表于 2018-1-31 11:31 | 只看该作者
还要考量接地线在线扣松了的时候是否最后绷紧
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2018-1-23 17:23 | 只看该作者
wjl203036 发表于 2018-1-23 16:04
( c( T% T5 n- o% n可以,但是你那个接地线上面的端子要呀到线皮上面去
/ E$ m; b5 @" f# v
不好意思,没明白,能再解释下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-1-23 16:04 | 只看该作者
可以,但是你那个接地线上面的端子要呀到线皮上面去

点评

不好意思,没明白,能再解释下吗  详情 回复 发表于 2018-1-23 17:23