本帖最后由 stey 于 2017-5-19 13:06 编辑
' Y! t/ _+ h/ jjsspace 发表于 2017-5-19 12:39
" D4 ?4 l- Y1 a# H- N“无线产品RTTE(或RED)指令要求安全部分按照LVD指令来,并且不考虑电压限制范围。” 这个明显表述有问题啊 ...
" b. B! Z8 m6 v. W: B) Z( @7 @: P! x1 s& T& l. s
(a) the protection of health and safety of persons and of domestic animals and the protection of property, including the objectives with respect to safety requirements set out in Directive 2014/35/EU, but with no voltage limit applying; (2014/53/EU原文)
& S- D; p; ^9 Y t$ R8 }% i; w# B
3 [* |8 `/ u" I1 N7 P% r' j9 X# N没有冲突,无线产品适用LVD指令,只是不受此电压限制AC50-1000V, DC75-1500V,可以忽略这个条件。
6 J# T& d% d& R" Z% K \8 rNB机构出具的R&TTE证书都包含LVD。 " P! e/ T3 H5 b+ W( m' m) E
谐调标准有 EN 300328, EN 301489-1/-17, EN 60950/EN 62368, EN 62479) Q4 W' Z- G/ v) f& D5 I2 J
对于低压供电产品,在EN 60950/EN 62368大多条款都是N/A。 |
|