GB 4706.1-2005家用电器泄漏电流测量电路如标准中图1到图3所示,检验中使用华仪牌泄漏电流测试仪和艾诺牌泄漏电流测试仪,它们所用的测试线路如下图,是否与标准不符。谢谢!" J9 _6 G; g" k- r+ ]8 p

  T2 O4 B' g& p

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
12#
发表于 2017-6-28 17:15 | 只看该作者
学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2017-3-21 09:48 | 只看该作者
lotte_528 发表于 2017-3-21 08:57
5 a/ V7 P- \% l. f4 }8 p4 U6 J4 _0 J) f第1条,有几点疑问:
* I: G* n0 c# n8 E5 i$ i1 W6 P1、如果按照你的说法,标准13.1应该是这样:+ C" s- n/ M- h; J  n7 k/ X
  在正常工作期间,器具的泄漏电流不 ...
% e- k- B' f: _
①和② lotte兄分析的在理,60335里面我之前认为的得泄漏电流测试方法理解确认存在一些理解错误。③因为没有做过三相器具评价不了。0 N% Y  V# N% L1 ]9 M' [
7 D7 I* t% C  ?: N# b& Y+ a6 F
说下为什么我之前认为器具在整改过程中测量泄漏电流,参考UL系列里面的泄漏电流测试方法,UL要求监控至稳定状态,特别强调了要器具的温度控制装置动作,必须监控到温控器开断时的泄漏电流值。
; c- V+ S. O, Q) h' \$ F. V* e/ ]# ]2 V
仅个人认为:IEC所强调的11.7工作状态下的温度【这种状态下】,可能并不是泄漏电流最大的值。
9 x: T5 U% g6 z! D
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-3-21 08:57 | 只看该作者
ylgc123 发表于 2017-3-21 08:40 ' y  E3 n0 [7 ^& @! I2 P. p* L
①标准定义当然是整个开始到达到11.7状态过程中取最大值,但是就一般测试来说,我估计大部分实验室可能都 ...
9 p# b  K' {, m, V( ^
第1条,有几点疑问:: \/ p3 R+ B& }$ N* J. L3 h
1、如果按照你的说法,标准13.1应该是这样:
* e, Q5 V/ q' I1 @  在正常工作期间,器具的泄漏电流不应过大,而且其电气强度应满足规定要求。1 J! d" A% N$ w. n" _0 P0 y4 \
2、13.1是一句话,在工作温度下是状语。既然泄漏电流是整改开始到达到11.7状态过程中取最大值,电气强度是不也是整个工作期间都要测试,这就与13.2和13.3矛盾了。- K& s6 x& t0 y+ N/ H
3、如果是测整改工作期间的泄漏电流,三相器具怎么测试?接上泄漏电流测试电路,器具还能工作?

点评

①和② lotte兄分析的在理,60335里面我之前认为的得泄漏电流测试方法理解确认存在一些理解错误。③因为没有做过三相器具评价不了。 说下为什么我之前认为器具在整改过程中测量泄漏电流,参考UL系列里面的泄漏电流  详情 回复 发表于 2017-3-21 09:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-3-21 08:40 | 只看该作者
lyu 发表于 2017-3-20 17:04
4 U% u8 \" f) \+ E) w3 n7 r9 g1、工作温度下的泄漏电流,标准中条款13.1规定器具在正常工作状态下工作一直延续到11.7规定的时间,这句话 ...
$ b. P8 M3 }. D% K! M
①标准定义当然是整个开始到达到11.7状态过程中取最大值,但是就一般测试来说,我估计大部分实验室可能都是温升做完的时候做一次泄漏电流,毕竟标准上定义的方式太费时间。
6 F" G: O( ?3 H3 d) _: o1 }. G②测量泄漏电流的时间并没有明文规定;
3 v' ]5 Y" n0 \9 b0 _. {③16章的泄漏电流是在器具不工作的状态下测的,其概念和方法都是有差异的。

点评

第1条,有几点疑问: 1、如果按照你的说法,标准13.1应该是这样: 在正常工作期间,器具的泄漏电流不应过大,而且其电气强度应满足规定要求。 2、13.1是一句话,在工作温度下是状语。既然泄漏电流是整改开始到达  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-3-20 18:01 | 只看该作者
lyu 发表于 2017-3-20 17:04
6 @" i; \0 F! T8 V7 N1、工作温度下的泄漏电流,标准中条款13.1规定器具在正常工作状态下工作一直延续到11.7规定的时间,这句话 ...

3 D4 j2 j4 Z, n1 c! d工作温度下的泄漏电流(13章)应该叫接触电流,与潮湿试验后的泄漏电流(16章的方法)是不一样的概念。
! v  F* Z! u' J. S+ P" w* ^, ~) ^1和2,整个过程中的最大值。没有具体的时间要求,应根据器具的运行情况,测出整个运行过程中的最大值。; }8 D2 F1 D8 u+ I
3、测的是泄漏电流,简单的可以理解成欧姆定律的I=V/R,不用人体网络。* `2 ?$ H2 d8 {  g

0 N  B; Z4 t. Q: |其实新标中对于I类器具,工作温度下的泄漏电流也可以不用人体网络。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-3-20 17:44 | 只看该作者
lyu 发表于 2017-3-20 17:04
2 q# W) Y, B/ C5 s. t5 q1、工作温度下的泄漏电流,标准中条款13.1规定器具在正常工作状态下工作一直延续到11.7规定的时间,这句话 ...

7 _4 J/ }; E7 ?1 a# `- @. x1、13章的标题“Leakage current and electric strength at operating temperature”.
* C2 d2 }& w2 j, c. a6 d4 y& B( g  V1 r所以器具在正常工作状态下工作一直延续到11.7规定的时间是为泄漏电流和电气强度测试提供工作温度的。
0 L8 V% h. [5 ~2 p0 ]$ _2、测试时间尽量短,时间长了,绝缘材料周围的温度会降低4 \* O1 q8 Q* R" \
3、13.2测的是接触电流,所以要用人体网络,16.2是保护导体电流,不用接人体网络。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-3-20 17:04 | 只看该作者
yearl 发表于 2017-2-23 14:22 3 R/ Y, i- x, Q8 ^# y$ N
为了适用各种不同的标准而设计的。/ t. z1 n( {- k+ m, x7 U- b- b- {
这么多的设置,适用这么多的标准,对认证机构有用。
4 C1 t, {5 T, S/ [6 s4 ~作为工厂用户,交 ...

. V4 M9 {& `' R: K  m: U- F1、工作温度下的泄漏电流,标准中条款13.1规定器具在正常工作状态下工作一直延续到11.7规定的时间,这句话怎么理解?一是从开始工作到11.7规定的时间都要监测其漏电流,取最大值;二是器具工作到11.7规定的时间后再检测其漏电流。哪个方法合适。% `1 v* P* Z( N" B- a
2、工作温度下的泄漏电流未规定检测时间,测试时间多久有没有相应文件规定。. l; `4 ]0 h% K! \0 F1 r: J3 _
3、潮湿试验后的泄漏电流试验,标准中未提到是否使用人体网络进行测试,问了几个检验机构,都说测试时不需要接入人体网络,还有其他的不同意见么?

点评

①标准定义当然是整个开始到达到11.7状态过程中取最大值,但是就一般测试来说,我估计大部分实验室可能都是温升做完的时候做一次泄漏电流,毕竟标准上定义的方式太费时间。 ②测量泄漏电流的时间并没有明文规定;  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:40
工作温度下的泄漏电流(13章)应该叫接触电流,与潮湿试验后的泄漏电流(16章的方法)是不一样的概念。 1和2,整个过程中的最大值。没有具体的时间要求,应根据器具的运行情况,测出整个运行过程中的最大值。 3、测  详情 回复 发表于 2017-3-20 18:01
1、13章的标题“Leakage current and electric strength at operating temperature”. 所以器具在正常工作状态下工作一直延续到11.7规定的时间是为泄漏电流和电气强度测试提供工作温度的。 2、测试时间尽量短,时间  详情 回复 发表于 2017-3-20 17:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-2-23 14:22 | 只看该作者
为了适用各种不同的标准而设计的。
: k7 A* t* G8 c这么多的设置,适用这么多的标准,对认证机构有用。
/ R1 D2 D: E- d# M. F- \作为工厂用户,交给检验员操作就麻烦了。不是一般的麻烦,总是会搞乱。
# `4 F" T% g( m% U# y而且这个华仪没有中文界面,到处贴纸条吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-2-21 08:47 | 只看该作者
好的,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-28 13:21 , Processed in 0.080431 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表