[综合话题] 爬电距离和电气间隙X值请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-14 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教各位大佬一个关于爬电距离和电气间隙的问题:
! ~% N7 `  `6 ?根据IEC60664-1的规定,宽度小于X值的沟槽测量爬电距离是采取直接跨过沟槽测量;
+ \$ E- O$ b( X- a根据IEC60950-1附录F(Figure F.13)对于插入的未连接的导电部件,当爬电距离和电气间隙小于X的值时,则认为是0.
. M+ ]0 n8 g+ @, L* ?" F
" |1 ~9 B6 g% x$ E我有个疑问,就是如果我测量两个导体之间的距离小于X的值,那么这两个导体之间的爬电距离和电气间隙到底是0还是所测量的真实值。- p' r6 j0 z+ t( N
9 R/ D" T2 L' c0 @% B
(以上问题是涉及到3污染等级通用问题,不讨论污染等级,有关的电气间隙大于3的条件下)
# a1 E- ?3 W+ V# W/ k! y0 s  d+ T请各位大佬赐教!. j5 v' B7 X4 l( ^' ^& `- p# K
! o# v" w: b+ u- [5 k
10#
发表于 2015-7-14 17:46 | 只看该作者
Andrew.Zhao 发表于 2015-7-14 17:30 & M$ _+ w( ^9 H9 S/ R- x# ?
OK,非常感谢!这个图我是用EXCEL画的

% x* b9 }# G6 Z$ n1 Qexcel可以画图?难道是office大神,求指点啊

点评

很酷的作法~學習...  发表于 2015-7-15 13:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-7-14 17:30 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-14 16:24 3 H5 T* `6 W/ V3 Y5 J0 t: u
图画的不错哦,用什么软件画的?9 L$ M+ n. c: k( B4 v( J6 `! m3 W3 E
开槽基本都是为了增加爬电距离,如果是槽宽D小于X,你这个图其实 ...
: k& O9 d- U% f& ?
OK,非常感谢!这个图我是用EXCEL画的

点评

excel可以画图?难道是office大神,求指点啊  详情 回复 发表于 2015-7-14 17:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-7-14 16:24 | 只看该作者
Andrew.Zhao 发表于 2015-7-14 16:09
, R" R( d; f/ x7 u刚刚画了个示意图,帮我看下
" Z, M+ m/ l. Z9 X
图画的不错哦,用什么软件画的?* J3 c1 J7 S& @2 @* u
开槽基本都是为了增加爬电距离,如果是槽宽D小于X,你这个图其实可以依据图F.1将两导体向沟槽缩进演化而成,爬电距离跟电气间隙都是D,而之前你说的那个依据F.13将D or d判为零的那种结构跟你这个是不一样的,所以不适用,那种结构应该是考虑间隙中插入的未连接导体可能因为外力导致D or d减小,甚至接触,所以才判为0

点评

OK,非常感谢!这个图我是用EXCEL画的  详情 回复 发表于 2015-7-14 17:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-7-14 16:09 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-14 11:02
, g3 a: ]* }# }7 D; @7 I两个导体间小于X的开孔?你如果说开孔岂不是就一个导体了?能否画个示意图?实在想不出什么结构

2 x9 a' C* h) o刚刚画了个示意图,帮我看下
3 F& E1 S7 l- m! D  w
+ p+ }& x/ O( b+ j- _# i

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

图画的不错哦,用什么软件画的? 开槽基本都是为了增加爬电距离,如果是槽宽D小于X,你这个图其实可以依据图F.1将两导体向沟槽缩进演化而成,爬电距离跟电气间隙都是D,而之前你说的那个依据F.13将D or d判为  详情 回复 发表于 2015-7-14 16:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-7-14 11:02 | 只看该作者
Andrew.Zhao 发表于 2015-7-14 10:12 % x; A' @1 i, [( v* n, H) B
如果两个导体之间是一个小于X的开孔呢?

  P3 |& m5 C( y两个导体间小于X的开孔?你如果说开孔岂不是就一个导体了?能否画个示意图?实在想不出什么结构

点评

刚刚画了个示意图,帮我看下  详情 回复 发表于 2015-7-14 16:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-7-14 10:12 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-14 09:40
) N7 A6 P. l1 V这个很好判断啊,Figure F.13指的是插入的未连的导电零部件,跟你实测的情况不一样,你的只有两个导体,测出 ...
$ s% k5 m4 X7 O# Y
如果两个导体之间是一个小于X的开孔呢?

点评

两个导体间小于X的开孔?你如果说开孔岂不是就一个导体了?能否画个示意图?实在想不出什么结构  详情 回复 发表于 2015-7-14 11:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-7-14 09:53 | 只看该作者
你就两个导体,应该就取实测数据吧,跟X值无关

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
Andrew.Zhao + 6 谢谢参与!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-7-14 09:40 | 只看该作者
这个很好判断啊,Figure F.13指的是插入的未连的导电零部件,跟你实测的情况不一样,你的只有两个导体,测出来的电气间隙是多少就是多少,也不用X来判定,小于规定的电气间隙直接判fail,而X主要针对那些有沟槽的情况进行判定

点评

如果两个导体之间是一个小于X的开孔呢?  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:12

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
Andrew.Zhao + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-7-14 09:15 | 只看该作者
当然是实测的值呀!小于X说明爬电距离和电气间隙是一样的数据了。

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
Andrew.Zhao + 6 谢谢参与!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-15 10:00 , Processed in 0.075251 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表