安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3376|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 测试电流不同对接地电阻有什么影响?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-2-13 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
大家都知道,接地电阻在AV/IT设备中最大值为0.1欧, 这几天看论坛关于接地电阻的帖子发现这样一个问题(实际也碰到这个问题):
1 _  D. r; O7 t/ M& o" D5 `1 Q+ W2 \9 d/ V& O0 Q5 t" W
有位兄台说测接地电阻是根据欧姆定律来的, R=U / I ,因为R一般很小,所以测试时用大电流测得电压值,再求出电阻值. 那这样的话, 如果用20A 1分钟和40A 2分钟测试结果会有什么不同呢? 3 i; ^3 G  D! o" H" p$ O

/ x7 e; U& _5 T1 Q. }/ ~8 u, `. B我是这样理解的,如果电流加大(40A),接地导线会更加发热,这样会导致电阻测出的值比电流小的时候(20A)要小一点,不知道这样理解是否合理? 如果可以这样理解的话, 那20A的时候测试通过的话就没有必要再做40A的测试了,对吧? ; L1 V* R+ Y7 i; X: e

4 j8 k9 A, u7 O请高手解答下疑问!
13#
发表于 2009-4-7 16:54 | 只看该作者
规定测试电流的大小主要是考虑精确度。在大电流的情况下,测量的结果比较准确吧。也有可能这是一个统计的数据。
* n! q) o+ I; b5 S3 t期待答案。
12#
发表于 2009-4-7 09:04 | 只看该作者
发热量不一样吧, 电流越大, 发热量越大, 电阻也会不一样的.
, m/ i- K0 a0 g6 i, R# S1 y有些标准要求做到测出的电阻稳定, 这个时候, 电流的影响就很明显啦
11#
发表于 2009-4-3 17:20 | 只看该作者
首先,LZ的40A的来源是什么?
% s& i4 N9 n, w7 p! k* b对于UL60065+CSA C22.2No. 60065来说,判断的依据还是0.1 Ohm和4V的电压降。
, M( b  A% k( B$ z1 ?$ x8 o3 A: f-----UL: 25A, 1min, 12V;
5 s+ Z7 m# T0 b- o5 C6 o# g-----CSA: 40A(最小),2 min, 4V...
10#
发表于 2009-4-3 17:15 | 只看该作者
大电流是要求在固定布线上的保护器没有动作之前保证线路的电流能从接地走掉。如果接地线路不能承载怎么大的电流,在保护器动作之前断开,则接地保护不起作用,就会引起触电危险!
, a* x) a) g4 \美标的要求接地线和电源线一样粗,就是这个道理!
9#
发表于 2009-4-3 17:10 | 只看该作者
LZ说的不对吧,怎么电流大的时候的电阻会小呢?40A的时候的发热量大,那么被加热后的电阻的阻值也是变大的啊。
8#
发表于 2009-4-3 17:02 | 只看该作者
楼上的问题都很贴近实际测试了,小弟初来乍到,还请多关照2 `5 E- o) T8 L9 v# D+ M7 h$ s
$ k( a( x* J. a0 j( k; x  ~
如果哪位仁兄有这方面的标准可以推荐或分享,在此谢谢了!
7#
 楼主| 发表于 2008-2-14 08:37 | 只看该作者
期待大家讨论.
6#
 楼主| 发表于 2008-2-14 08:36 | 只看该作者
引用第2楼willicoke于2008-02-13 16:20发表的  :0 x6 o1 g4 ~# f7 V
有一点不是很明白,对于UL,限定值说是0.1ohm,protective bonding conductor电压降是2.5v,测试电流是40A,如果按照欧姆定律,限定值应该是0.0625ohm,还是说UL根本没有参照0.1ohm,只要满足电压降2.5v就可以了,因为小于2.5v阻值肯定是小于0.1ohm的,也请高手解答哈。
$ G1 L9 U( }1 |7 K) A% H- N5 {
UL也是参照0.1ohm吧
5#
发表于 2008-2-13 21:24 | 只看该作者
再问一个问题,EN60950规定,对于额定电流小于16A的设备,要求实验电压不超过12V,请问该12V是不是指测试仪器的开路电压?它的大小会对测试产生怎样的影响呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-8 15:10 , Processed in 0.070180 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表