安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1774|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[标准资料] GB 7000.1关于淋雨的疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-29 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
9.2章节中提到需要金属网的隔板怎么理解,实际测试安装在哪里
( t& g; y7 D* `; s+ p

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
13#
发表于 2015-2-3 09:21 | 只看该作者
木板大小:If the installation instructions indicate that a luminaire is for ceiling or under-canopy mounting,/ W) T/ B3 U; L0 B9 ~
the luminaire shall be attached to the underside of a flat board or plate which extends 10 mm) P. c& S2 x) r4 p$ i% @7 y
beyond that part of the luminaire perimeter in contact with the mounting surface.
  Z# o# V6 x4 ~* X+ A木板厚度:12mm.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-2-3 09:04 | 只看该作者
标准中只对安装板有大小上的要求,当然还是从防水测试的角度业考虑的。测试时建议用普通的木板即可。不用刻意用什么样的非常规的木板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
11#
发表于 2015-2-2 12:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-1-31 22:08 | 只看该作者
gfd951951 发表于 2015-1-30 23:27 / n4 K: W5 T4 e# i1 i/ w
木板是有特殊的要求,包括材料,尺寸,喷漆等。其实对于不同大小的灯具,安装板的大小实际上是要比灯具样品 ...

7 _$ _! G$ T3 z0 L% w木板的要求是什么呢?求指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
9#
发表于 2015-1-30 23:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-1-30 13:54 | 只看该作者
gfd951951 发表于 2015-1-29 18:39
) n) s; l6 N, j就是灯具的安装木板上加一块特定要求的网孔板。
8 K5 r* v, r& H6 R  M0 ^
安裝木板有不有特殊要求?是不是對應不同的燈具要做一些對應的工裝
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-1-30 09:51 | 只看该作者
BIAOJIAWU 发表于 2015-1-29 19:14 + D) G; {. F+ y3 Y' f5 ^0 L
也就是充分考虑了接触表面进水导致的隐患!用网来隔开安装墙体以达到水可顺利冲淋到灯具安装表面。
% ~" y2 b% Q, q
是不是针对1-6等级的实验,IPX7是否需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-1-29 20:08 | 只看该作者
模拟安装表面凹凸不平的现象?

点评

很赞同  发表于 2015-1-29 22:58

评分

参与人数 2安规金币 +7 收起 理由
楚人美 + 5 同感
peter1715 + 2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-1-29 19:14 | 只看该作者
也就是充分考虑了接触表面进水导致的隐患!用网来隔开安装墙体以达到水可顺利冲淋到灯具安装表面。

点评

是不是针对1-6等级的实验,IPX7是否需要  详情 回复 发表于 2015-1-30 09:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-21 00:25 , Processed in 0.078168 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表