[综合话题] 灯具内SELV线是否可以用焊接方式连接?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-26 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,* u- B- a* M+ J7 Z  g1 k
灯具中SELV导线用焊锡焊接后加热缩套管的连接方式、UL1598中是否可以接受?EN60598-1/GB7000-1中呢?
. q* t/ ^, v, c3 h6 V% e0 G5 `1 B- b0 Z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
7#
发表于 2015-1-14 09:46 | 只看该作者
要看受不受到接触应力,而且要考虑到焊锡的热熔性
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-1-13 16:18 | 只看该作者
4.7.3.1
5 I, y) b8 E/ kWelding of wire and plate is allowed, but welding of wires together is not allowed.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-1-12 22:13 | 只看该作者
jsspace 发表于 2014-12-26 17:30
+ K2 u8 v& l* E% D) i8 j自己看一下GB7000.1第4.7章节,你就知道了,这个章节跟IEC版本有区别,估计是翻译错了,我研究了很久

. @4 O; F8 P# I8 y) l% K不是和我们确认吧?内部可以接受的。selv也应该是可以的。4.7的标题是接线端子和电源连接件 Terminals and supply connections  这个限定应该是有效的。而且从4.7.3章节来看 焊接只适用于z型连接这句话也表明这个适用于电源连接。* j  T8 K' ?& {7 t5 }# c
2 |9 ?, |1 L1 y/ \: H
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-12-26 17:30 | 只看该作者
329485466 发表于 2014-12-26 17:10 3 K: g8 A0 d: ^! U2 j
正遇到此问题。
' z/ ?* {4 o, p5 t' P就是GB7000-1的不接受,,不知道基于什么考虑的,就是算是线断了,搭在灯内部的任意地方 ...
, G5 T0 r+ d; k5 t6 ?/ j# ]
自己看一下GB7000.1第4.7章节,你就知道了,这个章节跟IEC版本有区别,估计是翻译错了,我研究了很久

点评

不是和我们确认吧?内部可以接受的。selv也应该是可以的。4.7的标题是接线端子和电源连接件 Terminals and supply connections 这个限定应该是有效的。而且从4.7.3章节来看 焊接只适用于z型连接这句话也表明这个适用  详情 回复 发表于 2015-1-12 22:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-12-26 17:10 | 只看该作者
jsspace 发表于 2014-12-26 17:07 % m. U5 \! T) l0 R9 K* K
EN60598.1可以接受$ \' ]* f  ^- k  L* \7 E4 b$ p# E
GB7000.1有点悲剧,之前跟某机构确认,居然不接受。
% N# v# `$ m/ P$ x; B: y- z) b4 A
正遇到此问题。4 }4 K8 U7 B" y* _* z0 i
就是GB7000-1的不接受,,不知道基于什么考虑的,就是算是线断了,搭在灯内部的任意地方都不会搭到危险带电体上。% J# g$ z5 Q' ?2 g' E, Z
UL1598的呢?

点评

自己看一下GB7000.1第4.7章节,你就知道了,这个章节跟IEC版本有区别,估计是翻译错了,我研究了很久  详情 回复 发表于 2014-12-26 17:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-12-26 17:07 | 只看该作者
EN60598.1可以接受
+ L4 A% O* ?5 v- ~; W9 h% }2 J6 JGB7000.1有点悲剧,之前跟某机构确认,居然不接受。 % E% i0 }: p/ }% ^7 b/ x& G

点评

正遇到此问题。 就是GB7000-1的不接受,,不知道基于什么考虑的,就是算是线断了,搭在灯内部的任意地方都不会搭到危险带电体上。 UL1598的呢?  详情 回复 发表于 2014-12-26 17:10

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
329485466 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-22 18:28 , Processed in 0.083663 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表