[quote]引用第1楼zihui于2008-01-28 18:49发表的 :% L9 U( ^0 f/ k# u
question 2: the voltage drop in a protective bonding conductor is measured after conducting the test current for the time period specified below. the test current can be either a.c. or d.c. and the test voltage shall not exceed 12V.
- Q+ ?" @. c0 R: k2 _* v
9 r; t% h j: I这个VOLTAGE DROP就是用万用表还是示波器放在Protective bongding conductive 两端测试吗?4 Z" Z# L2 H4 F# [, @
8 r' d2 V. L3 Y8 L; Y测试方法是不是直接给这个protective bonding conductive 一个两倍的额定保护电流?- @! r; j2 A, K1 q2 A4 m
% ?- e) ^6 q! ]! o) D' i2.6.3.4 中
/ V& D2 a9 @/ \2 ^5 o- \1 f- `3 }2 t1 _6 p- q
a) 针对保护电流为16A以下的产品,Protective bonding conductive 电阻不能超过0.1欧姆,是吗?
5 y; j' X0 c9 i$ w1 n5 Z! P) X F- m0 A6 E. {$ I
0 T- S& J$ J% |# J6 c' v那上面的and the test voltage shall not exceed 12V适用于哪?看糊涂了!是测试电压,不是Protective bongding conductive的压降对吗?那么这个测试电压怎么施加呢?/ P" A4 {) o$ v$ i
) j. b3 H: ]% r i$ p5 u( @. H
b) 针对保护电流为16A以上的产品,voltage drop不能超过2.5V,是吗?
% c6 s$ A0 l' P ?[quote]
$ h7 n9 \# w7 O: G5 z0 ?, V0 J$ M5 H, G, O6 ~( _1 m8 U
12V是测试电压。不是用万用表测,是要用接地连续性测试仪或者大功率电源测。- q6 R8 p9 f$ L& ~( U
) @* y' f' p$ d! X/ c
针对保护电流为16A以下的产品,Protective bonding conductive 电阻不能超过0.1欧姆,是。
6 r* U! h% {5 O5 N针对保护电流为16A以上的产品,voltage drop不能超过2.5V,是。 |
|