楼主
发表于 2014-9-10 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 Tondy 于 2014-9-10 17:40 编辑
- W% K' D- y- T7 [- ~/ @- O$ S* ^
& }( w& X0 a  N* @9 y# f0 Y在自学变压器的测试,有个小问题,变压器打耐压,绕组——磁芯,测试引线直接夹在磁芯上就可以了吗?
/ A* E! }$ V& @& v' S铁芯和磁芯有啥区别?耐压测试的时候也是直接夹在铁芯上吗?
7 e4 n% c( {* U8 C& l4 Q' o
& `- c! m) Z! W$ C" C" V6 H
+ Z8 v+ v: R1 _0 {6 v5 j8 [
$ f8 [. a9 [: N( g  r) V
5 A' J2 i2 N$ ]' k8 ~4 N* X$ k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
15#
 楼主| 发表于 2014-9-11 17:33 | 只看该作者
max.yu 发表于 2014-9-11 16:27 . ?6 s+ T3 L2 g" u* N) J9 L7 T
請教浸泡凡立水的部分在哪裡?

, j" x8 S, D* d2 ]不懂艾,我也是在别的地方看到的这个步骤~
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-9-11 17:09 | 只看该作者
原来变压器的生产工艺是这样的啊, 学习了,   这种加挡墙的  磁芯当做中间导体,    初次级线圈与磁芯都是基本绝缘,  按照基本绝缘的耐压 测试就行了 ,初次级之前加强绝缘8 s, S$ I0 \/ q
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2014-9-11 16:27 | 只看该作者
請教浸泡凡立水的部分在哪裡?

点评

不懂艾,我也是在别的地方看到的这个步骤~  详情 回复 发表于 2014-9-11 17:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:51 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-9-11 11:26
8 |! Y5 t$ z' V# x7 L! p, F因为磁介质是不能当做绝缘体的啊

6 p: e" G- i& n不能当做绝缘体,就只能当是导体了。好乱。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-9-11 11:26 | 只看该作者
Tondy 发表于 2014-9-11 11:22
8 }+ [: g. |% H8 K( _本身不导电,却当成是中间”导体“。这么做的意义何在?
2 ~3 |6 l9 u; x8 R# ~" H
因为磁介质是不能当做绝缘体的啊

点评

不能当做绝缘体,就只能当是导体了。好乱。。  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:22 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-9-11 11:07 8 b$ Z3 E2 Y7 C* v# I9 y3 O& I+ Q* G
针对变压器,认为磁芯是作为中间导体的
! v3 ~0 r- ^# ~/ l' a! E0 ~& v
本身不导电,却当成是中间”导体“。这么做的意义何在?

点评

因为磁介质是不能当做绝缘体的啊  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-9-11 11:07 | 只看该作者
Tondy 发表于 2014-9-11 11:05 - k) q3 _* F7 Z! R: D2 B9 E
当磁芯是非导电的时候,是不需要对‘绕组——磁芯’做测试的?
9 [! g6 |& i" {9 K
' y$ Q0 C1 B7 b- @3 v
针对变压器,认为磁芯是作为中间导体的

点评

本身不导电,却当成是中间”导体“。这么做的意义何在?  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:05 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-9-11 10:45
# S# A1 ^* L" U" z你的后一句是可以接受的
7 E* g6 {+ _4 X' [
当磁芯是非导电的时候,是不需要对‘绕组——磁芯’做测试的?

点评

针对变压器,认为磁芯是作为中间导体的  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-9-11 10:45 | 只看该作者
Tondy 发表于 2014-9-11 10:40 0 _# l7 s$ z6 ^0 U9 G$ U  u. Z/ P
就是变压器里导磁的——磁芯,有另一种叫法“铁芯”?还是,所谓的”铁芯“只是磁芯的一种,加入了特殊材 ...

& f2 p0 e7 M8 z8 ?% \你的后一句是可以接受的

点评

当磁芯是非导电的时候,是不需要对‘绕组——磁芯’做测试的?  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:05
回复 支持 反对