发表于 2014-8-27 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
1 c0 _9 Y6 u0 A( a( o

4 [* K% D  E6 K( j: `5 j0 |各位好,现在有一款 电池充电器做GS  现在不讨论其他机构的看法,因为就莱茵有以下要求:
' M; J1 f2 |9 i$ r- t1 X, w莱茵依据:
7 o# B- h8 ]) Y) c22.26 Replacement:
9 m* {( z" C* bThe output circuit shall be supplied through a safety isolating transformer and shall not be# E+ y5 M' ^" F: x3 p; D4 N! _
connected to accessible metal parts or an earthing terminal. The insulation between parts! W7 t. n7 m# S4 V( d# y' X5 x
operating at safety extra-low voltage and live parts shall comply with the requirements for4 L! H( {) _0 H9 \' q
double insulation or reinforced insulation.+ y  H5 Y/ o& ]/ d2 T
Compliance is checked by inspection and by the tests specified for double insulation or9 L3 V; C- C& r! S1 A
reinforced insulation.
3 r7 D1 @5 @- z, L5 W$ p5 W& o
3 H5 I, g. f# F5 N8 R然后参见 60335-1  safety isolating transformer 定义:6 ]7 `0 Z9 v- A0 r+ X! K5 {+ ^
3.4.3; s  ^0 `9 v, Q% p
safety isolating transformer% K( N) ?/ x  g/ }( \1 j! _
transformer, the input winding of which is electrically separated from the output winding by an9 e3 b+ H# W. e3 V9 [
insulation at least equivalent to double insulation or reinforced insulation, that is intended0 e' s& h% n5 J/ M# \# [
to supply an appliance or circuit at safety extra-low voltage$ B2 L1 f! o2 f4 `! G/ h

" l) A: _; g8 n9 H6 R5 Y
* R3 I9 S9 ]5 r7 K. q! l- j) X现在抛出问题 ;我的充电器输出端子插入电池座是不可触摸的,输出是 29.4V 2A,正常异常测试输出都小于42.4V,4 q6 `7 P6 Y& T6 g7 x9 s
空载保护没有输出电压1 j  @, }# V4 @; }
但莱茵按照 safety isolating transformer的定义 一定要求我变压器输出端要小于42V,才能做60335-2-29的GS,我个人
# M. D: h( n1 N8 d# J; W觉得很没道理,这个地方的safety isolating transformer 不能这么理解,还请各位发表下看法,以便我能找到更好的依据,多谢!!!!!
# H/ C3 z; O5 W$ r
' o+ I% ]) r: W9 _% G
8#
发表于 2014-10-28 16:33 | 只看该作者
有点太牵强了,变压器次级一般我们都摸不到,大于42.4很正常,我们只要去管控手能摸到的输出端能够满足SELV就可以。里面再高摸不到,会电到你么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-10-28 09:04 | 只看该作者
问题已解决,德国客户多次找了IEC标准委员会和VDE机构,后来反馈的结果是只要输出端满足SELV要求即可,不再要求变压器次级输出一定要小于42V, 德国人较真,机构也顶不住压力,日耳曼民族还是好样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-10-27 21:14 | 只看该作者
单说安全隔离变压器的话,不单单是电压<42V
* W  k5 W7 g4 q& H貌似还要求满足加强绝缘的要求(耐压、泄漏等,可能要提供相关证书)。好像是说,把安全隔离变压器后面的电路当人可触摸的安全要求。$ X6 L% K  _9 B4 N3 g' k
安全的问题,客户会同意改的。因为安全问题,海关会卡的!!8 C* K5 s/ x9 R4 }' Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-10-27 16:31 | 只看该作者
本帖最后由 zihwoei 于 2014-10-27 16:46 编辑 . D! J# @1 `2 e; q; v8 i' N* Y3 p) R

9 [8 u9 Q# `- K: t樓主, 你的產品內變壓器是不是實際輸出大於42V, 但是經過後端線路(整流/降壓之類的)之後, 輸出端子處所能量到的電壓均小於42V.  (不好意思我漏看了樓主的第二篇已提到變壓器的電壓了)! W$ t  E+ g5 g: B
1 i+ Q9 M; \; N: `' J2 w
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-10-27 10:36 | 只看该作者
不懂。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-8-27 17:56 | 只看该作者
也查看了61558对Safety isolation transformer 的定义,我们也讨论了下,TUV的要求不无道理,只是其他几家机构放松了要求而已, e/ X7 V+ [! o" X/ D7 ~" l
我的变压器次级电压是高于42V的,现在只能改,可惜客户估计改不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-8-27 17:39 | 只看该作者
请问你认为 GS 对于 Safety isolation transformer 那方面理解是不正确?4 ?! O' y3 M+ v% f2 [/ n$ Q
3 T3 T' g+ m3 G/ T
另外, 既然你的变压器输出是低于42V, 还有什么问题?
回复 支持 反对