发表于 2014-1-21 08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
PSE極性問題,PSE品字尾應該有極性區分,但當連接兩插帶外露接地時???如圖!出現如下兩個問題:
' N% ~( l6 G. r: Y* [1、當品字尾有極性要求時,怎么測試其錯極現象,插頭正反插入插座都會出現錯極現像。! C) I# n3 ?: ^" E5 g
2、當品字尾無極性要求時,那么品字尾在色線組裝時有可能外部標識(L&N)與實際色線不符。
6 v3 `. o; _) Y9 G, N: e/ Z, U; ^% |4 L: N, |% o# d! Y2 a5 a- J
8#
发表于 2014-2-13 13:17 | 只看该作者
xiaosealee 发表于 2014-1-22 09:15
! l% Y( H, C3 t. j1 V我也是這么想的

* b/ N4 m1 z6 f1 R" B! C4 A, V% LE极是一定要确保正确的吧!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-1-22 09:15 | 只看该作者
jeremyho88 发表于 2014-1-21 10:18
: |7 `/ M7 Z7 Y' Y& @标准有极性,但实际做起来就没有极性。不用管什么极性了
# Z& l$ N, r; x' y2 j9 F
我也是這么想的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-1-21 10:18 | 只看该作者
标准有极性,但实际做起来就没有极性。不用管什么极性了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-1-21 09:43 | 只看该作者
沒錯!有分極性的...
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-1-21 09:27 | 只看该作者
xiaoxiangtongzi 发表于 2014-1-21 08:37
8 y7 f( e  J1 g. u  {9 D* A/ f$ Z插头极性,去看JIS C 8303& u6 s' ?& q$ `" a6 W: z; k4 d
尾插极性,去看JIS C 8283

$ W2 B9 H6 F+ e7 T% ~1 {1 v/ d5 \如果有規定,那么高壓測試時,插頭正插入插座與反插入插座,都會導致尾插極性都不一樣的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-1-21 08:37 | 只看该作者
插头极性,去看JIS C 8303
) K: N+ A3 P% I6 E$ n( t尾插极性,去看JIS C 8283
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-1-21 08:13 | 只看该作者
有規定極性的吧,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-16 06:14 , Processed in 0.067869 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表