[GB灯具] LED 驱动 输出线线径要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-8 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问,独立式LED 驱动带有输出线,其输出线线径有无明确要求?
8#
发表于 2013-4-11 18:52 | 只看该作者
通常是在0.5mm2
7#
发表于 2013-4-9 14:08 | 只看该作者
GB19510.14/IEC 61347-2-13 沒寫到配線, 請參考GB 7000.1/IEC 60598-1 第5.2章節.
6#
发表于 2013-4-9 13:35 | 只看该作者
输出线应该按灯具的标准中的外部接线考虑
5#
发表于 2013-4-9 11:09 | 只看该作者
输出大于80,不能小于0.75,GB
地板
发表于 2013-4-9 08:36 | 只看该作者
terry20120318 发表于 2013-4-9 08:16
8 ~9 \! F# v2 |7 H多谢,不知出自标准哪个章节,谢谢, ~9 J2 x* ^2 C

$ e3 A/ B# b5 ~: H注:此输出线伸出驱动外,就不知会不会按灯具外部线要求。

, E  I2 V% Z  }  e那要满足拉力要求
板凳
 楼主| 发表于 2013-4-9 08:16 | 只看该作者
本帖最后由 terry20120318 于 2013-4-9 08:19 编辑
2 ]) q3 o- x. w  t
Nezof 发表于 2013-4-8 15:20 ; {4 |' e# x; ]  m* m- b
不低于22AWG,然后满足拉力和温升
; B7 f1 {4 e  I, ?9 U( V" n5 ^
- B4 Z* c; ?5 x* @, b2 ^5 ]
多谢,不知出自标准哪个章节,谢谢
* L& Z" q  y. Y" m- b5 m
0 P8 u/ {. S5 Z" i注:此输出线伸出驱动外,就不知会不会按灯具外部线要求。
1 B; W$ K* b- t6 J! r0 P! h  R  ]2 X4 S
沙发
发表于 2013-4-8 15:20 | 只看该作者
不低于22AWG,然后满足拉力和温升