参加了接地电阻测量审核,结果数据偏高。  V. x9 I# B5 M# E' R
根据指导书测试时把电阻测试仪接在电阻盒一端,
* [. y& z$ X1 x3 s- R另外一端接了电压表。
3 n: j6 e; f' {3 A' A* n然后直接把接地电阻测试仪的显示数值作为
  `% _' A; h$ H0 B& ]结果。
* i9 Q- E* ^) j/ c8 w- O6 D8 v请问哪路出错或者有问题了吗?谢谢指教# u. F2 H: ?/ P0 m- ?8 R0 J5 E* h* l

5 X; z. C( n2 X  l3 i& f( o

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
32#
发表于 2013-2-26 08:58 | 只看该作者
  测量审核的要求较高,校准时是允许存在误差的,在测前应查查校准证书,再确定0位时的电阻的是否要去除。; |) b! R9 Z# e
不能一概而论说0位电阻要去除。
31#
发表于 2013-2-25 16:46 | 只看该作者
短接夹子清零的方法是不正确的,接触电阻是个随机变化的数据,对于下一次测量永远是个未知数,能统计出的只是个大致范围。
30#
发表于 2013-2-25 16:26 | 只看该作者
参加了2012年的能力验证,用的仪器是TOS6210,初测不满意,结果偏大,原因:没有考虑接触电阻的影响。纠正办法:短接两个测试夹子,用offset设置清零。
4 @' ^  u; P' J9 s; ?' |( q同意山炮老师和ljbxki的意见。
29#
发表于 2013-2-22 23:40 | 只看该作者
我的意见:1、对接地电阻仪的接线归零处理。2、测量要特别留意是否有接触电阻影响。3、测量后要找出计量证书,看看设备测试数据是否要根据计量证书校正。
: ?3 P5 Z! ^& _; l* `, w; Z( g& p! g/ W, C
上年的cnas我没做这个,对这个样本只能说这些。
28#
发表于 2013-2-22 12:58 | 只看该作者
craigyu 发表于 2013-2-22 10:40
" W' P, h* |4 U1 p$ W5 r试了,换四根线结果要小得多,这样测得的结果应该略偏小吧。看了下夹子结构,电压线和电流线是一起固定 ...
3 T* S- y) N0 l2 j- O

3 O; T/ z3 E- a( b; r. _见过这种夹子,挺好的。一端用两个夹子,有时很难夹。
27#
发表于 2013-2-22 10:40 | 只看该作者
本帖最后由 craigyu 于 2013-2-22 10:43 编辑 - p8 ~( o$ i! ?2 h7 |4 `+ t
山炮 发表于 2013-2-20 13:17 : m0 d2 k8 \, ?: c
红黑夹子中的电压线与电流线又混合在一起,导致夹口与被测物引线之间的接触电阻无法消除,于是结果偏大了几 ...

# S  a* R* S8 ~2 d
3 H' _' w( a2 ~3 A/ ^试了,换四根线结果要小得多,这样测得的结果应该略偏小吧。看了下夹子结构,电压线和电流线是一起固定在夹子前面的,接触电阻不能排除。我以前有用一台仪器夹子两半是分别接电压和电流的,两端不同时夹住就测不了,应该不存在这个问题吧
26#
发表于 2013-2-22 08:57 | 只看该作者
pollywog 发表于 2013-2-20 12:53 2 O3 j5 B! {; B8 A! m& r- `- ^" [
如何设置?》貌似我用的不能设置的
; @# U& A" z1 B3 H6 N  u' D3 X' {
测试夹具归零是这样的,夹具不是两个吗,两个连接起来看看显示值是不是零,然后还可以调节电流,电压,测试时间,比如灯具要求测试设备电流至少10A,空载电压不超过12V,测试时间1分钟。我以前有台接地电阻测试仪就是这样设置的,但我那台接地电阻测试仪貌似比你的高级,不需要电压表了,直接读出多少欧姆。我们是测试灯具接地电阻用的。
25#
发表于 2013-2-22 08:31 | 只看该作者
补个草图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
24#
发表于 2013-2-22 08:13 | 只看该作者
从图片来看电阻测试仪采用的是专用线,炮兄所说的情况不一定存在,何况样品的电压与电流采样点分开出线,电压表与电阻表的读数分别在两台仪器间,电流接头引出线的部分电阻是否要考虑进去。如果51毫欧不是已知结果,建议根据测量指导书的接线方案再测一次看看。