安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1265|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 关于对GB 4706.1 27.3 接地要求的理解,请指教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-1-8 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
GB 4706.1 27.3 带电源软线的器具,其接线端子或软线固定装置与接线端子之间导线长度的设置,应使得如果软线从软线固定装置中滑出,载流导线在接地导线之前先绷紧。3 P  N, ]8 f6 J* Q& U' x
问题:“载流导线在接地导线之前先绷紧”,“绷紧”的意思是不是:再用力拉扯电源线,载流导线可以先与接地线断开。% l* o% B: N" M  {" W
             如果仅仅是先绷紧,那受多大的力或怎么样的程度才算绷紧,绷紧对安全又有什么影响?3 h( C) l" A4 F. s! s2 Z
             有些产品载流导线只用扎带固定,如果你轻轻拉,它是先与接地线绷紧的,而你再用点力,扎带松脱了,那接地线先绷紧了。请问用扎带理线是否符合标准要求?  o/ G, C2 y, e$ G- _
6#
 楼主| 发表于 2013-1-8 13:58 | 只看该作者
极品老工 发表于 2013-1-8 09:19 / k' X( `" W. `9 j
要按最不利原则。扎线后可以认为它很松,也可认为它很紧,反正按最不利的假设进行试验。

3 j4 a8 ?' |6 l6 b6 Z7 q7 d同意您的理解。
/ v* O% t7 @: y  {3 l) o1 v但咨询了莱茵TUV工程师,他们认为扎带和线扣都可以作为电源线的一种固定装置,标准只是考虑其中一种方式失效的情况,所以认可用扎带进行理线。
5#
发表于 2013-1-8 10:42 | 只看该作者
楼主主要问的是扎线带是否符合标准,这要看,你的扎线带扎紧之后能不能经受住25.15章节的100N拉力试验,而且还有看你扎线带的固定型式了。
地板
发表于 2013-1-8 09:31 | 只看该作者
1.带接地导线与接线端子连接需要能提供安全保障,接地线要比载流线有冗余量。
" Y7 t& ^# v0 n6 g8 {- `' G' K2.绷紧力的要求是载流线先与接地线与接线端子受力拉直。* ?  g6 l) p4 W
3.若有楼主所述情况,a.判断扎带是否为软线固定装置;b.在当载流线和接地线都受力时,载流线先于接地线脱落接线端子,接地线此时尚能提供接地保护的极端情况标准衡量。
: t' ^' t  D) Z
板凳
发表于 2013-1-8 09:19 | 只看该作者
要按最不利原则。扎线后可以认为它很松,也可认为它很紧,反正按最不利的假设进行试验。
沙发
发表于 2013-1-8 09:14 | 只看该作者
简单的说,就是接地线要比L/N线长,L/N线拉直之后(不管力是多大),接地线不能被受力* [/ n! J& N0 k% O
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 22:33 , Processed in 0.065740 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表