[业内新闻] 欧盟ErP指令空调生态设计实施条例正式出台

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-3-19 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
2011216欧盟向WTO通报了ErP指令关于空调的实施条例草案(G/TBT/N/EEC/362)和新能源标识条例草案(G/TBT/N/EEC/363)以来,空调新能源标识条例(EUNo. 626/2011早于201176正式公布,而对应的ErP生态设计实施条例却迟迟没有发布。
2012310,空调和舒适风扇的ErP生态设计实施条例(EUNo. 206/2012终于在官方公报公布。本条例规定了空调的生态设计要求、合格评定方式、市场监管中的验证程序等内容,舒适风扇仅规定了一些应提供的信息要求。
1. 适用范围
本条例适用于额定制冷量或制热量(如果产品没有制冷功能)小于等于12千瓦的电源驱动的空调,以及输入功率小于等于125瓦的舒适风扇。本条例不适用于非电能源的器具,以及冷凝器或蒸发器或两者不使用空气作为传热介质的空调。
沙发
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:00 | 只看该作者
2. 生态设计要求
+ r9 T$ W/ [. ?+ c. i生态设计要求有最低能源效率、待关机最大功耗和最大声音功率级三方面,分两个阶段实施:第一阶段从2013年1月1日开始实施;第二阶段从2014年1月1日开始实施。空调分为单管和双管、非单管和双管两类。7 \; R7 X. y5 W4 x5 H1 X
(1) 最低能源效率' O1 |2 c9 G) w( M% D4 o* W
表1  单管和双管空调的最低能源效率
/ x0 _- J& P5 t7 H( m4 b3 J  双管空调 单管空调 1 J! {9 b5 o& o# k7 x0 K& @
  2013.1.1 2014.1.1 2013.1.1 2014.1.1 , t) |3 G1 e5 J, f1 ?
  EER额定 COP额定 EER额定 COP额定 EER额定 COP额定 EER额定 COP额定
2 h0 q$ A8 I1 J5 ?6 {制冷剂GWP>150 2.40 2.36 2.60 2.60 2.40 1.80 2.60 2.04
. e" @$ Q9 Z4 N( N0 q  n1 p! x制冷剂! c" c2 m: I# C1 k  B
GWP≤150 2.16 2.12 2.34 2.34 2.16 1.62 2.34 1.843 ( |4 W5 {) z* e( K, {
! b& F; A$ W/ ~, N: |. q
其中,GWP为全球变暖潜势,EER额定为额定能效比(制冷量与额定输入功率之比),COP额定为额定性能系数(制热量与额定输入功率之比)。
8 ~5 g4 d/ z$ O* p% O表2  非单管和双管空调的最低能源效率' S6 n6 F( U  i7 [2 v
    2013.1.1 2014.1.1 2 Y1 i0 H0 z7 Q9 h
    SEER SCOP SEER SCOP
! f! y* ?) C) ~' K4 |2 {3 ^% F制冷剂GWP>150 <6kw 3.60 3.40 4.60 3.80
5 e/ q6 ~! u! B% G6~12 kw   4.30 3.80
+ Y3 g* S$ b" T0 {6 H3 }制冷剂: A5 k0 }  n# K7 x" b
GWP≤150 <6kw 3.24 3.06 4.30 3.80
( v$ R1 ~/ u, k, x( s) w6~12 kw     3.87 3.42 + F& o  d5 j# j8 b) E
; x% Z" g  A9 C8 s" j4 j
其中SEER为季节能效比(整个制冷季节中参考的年制冷需求与年制冷能耗之比),SCOP(整个制热季节中参考的年制热需求与年制热能耗之比)。
$ m5 v8 b/ E5 E5 z8 r; I4 M(2) 待机和关机模式最大功耗
9 A& F( c0 i- i5 C* X' @& \表3  单管和双管空调的待关机能效要求  B* A( S6 i! s! h+ u
  第一阶段(2013.1.1) 第二阶段(2014.1.1)
, ?( W1 J, ?5 Y关机模式 ≤1W ≤0.5W
( H4 b' O; w! x* k% E待机模式 重新激活 ≤1W ≤0.5W
: q, }# i1 L# G: \/ e1 |. ]信息与状态显示 ≤2W ≤1W   n) M# v; p7 H9 t7 Y
提供待关机模式 有 有
# l3 `$ z- I  D' r# q. G* V电源管理 无 有(以可能最短的时间自动切换到待关机模式)
1 J' _: O! v6 L& K' b! ?
' m* T+ Y6 R. j- I5 q(3) 最大声功率级8 T( Z: ?0 n% z/ y$ U. e+ g
从2013年1月1日起:对于单管和双管空调,室内声功率级 ≤ 65 db(A)。
: Y  h! I* C9 R4 @4 j) X4 I7 m  U$ E对于非单管和双管空调,最大声功率级见下表:" F8 p7 `8 L- B3 T# n
表4  非单管和双管空调,最大声功率级(db(A))
7 X) n7 M$ e( p额定制冷/热量≤6kw 6kw < 额定制冷/热量≤12kw
8 J# l; Z" \# D4 i3 ?室内声功率最大值 外声功率最大值 室内声功率最大值 外声功率最大值
; y8 P$ x' o8 c+ O, y* s/ X- |60 65 65 70
9 e- `3 e) ~- o3 L) n- ~. `
: T8 }' `3 S$ Z6 r8 R与2011年2月16日发布的实施条例草案相比,正式发布的实施条例在能效指标上进行了一定的调整:对于制冷剂GWP≤150的空调产品,最低能效效率限值普遍提高了5~10%; 对于非单管和双管空调的最低能源效率,不但区分制冷剂的类型,还对制冷/热量进行了区分,分为小于6kW、6~12 kW两种情况; ( ^2 p$ o9 }6 F8 T+ \
对于待关机要求,取消了待机模式对于变频空调的8W限值。
8 K6 P0 `+ l/ M  t' G  n也就是说,指标上加严了,而时间期限保持不变,第一阶段仍为2013年1月1日(至今不到1年),第二阶段仍为1年后的2014年1月1日,企业进行设计更改、满足欧盟最低能效要求的时间更为紧迫了。
4 x8 R( G  e9 T6 m3. 检测方法标准动态: X- W5 q- o3 I. i% v4 q+ M
据BSI网站最新显示,本实施条例对应的空调性能测试方法标准EN 14825“Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions”目前已获得了欧盟标准委员会的批准,但正式标准尚待发布。1 S& `* q$ a& q3 s8 P# c* {* b
而国际上有关季节能效比测量方法的ISO 16358系列标准“Air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps - Testing and calculating methods for seasonal performance factors”,目前尚处于DIS阶段。正式版本标准的出台还需要再滞后一段时间。. A& r' f$ p* Q- o9 }8 W
来源:技术壁垒资源网