查看: 3070|回复: 25
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 工矿灯商检不合格项的疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-2-29 08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
最近我们公司的工矿灯商检出了点问题:
0 n7 `. Y! |$ @9 `8 ?/ J1、说是电源软线未经IEC相关测试和认证,不符合IEC60598中的5.2.2要求,我们用的是UL的线,是必须要用有IEC的吗?! P' g, `3 g' Y& x& V! T$ x
2、灯具内部的导线焊接起来作为无螺纹接线端子不符合IEC60598中0.5.1中的要求。换成一般的那种塑料接线端子可以吗?需要有IEC相关测试认证吗?
# z8 V. M+ H) p  x3、正常工作下LED电源外壳温度超过50°C,IEC60598中的12.4要求。因为我们的灯具上没有标Tc,默认为了50°C,现在能加个Tc上去吗?这个Tc有什么要求吗?最高能写多少度?75°C吗?1 i% n1 o* D5 s8 W  G$ z
请教下上面几个问题,多谢!
+ @4 ^( O3 H; u" v
沙发
发表于 2012-2-29 08:41 | 只看该作者
楼主,我虽然不懂灯具的标准,但从你的问题看你貌似对认证安规一点都不懂啊。。。。。
板凳
发表于 2012-2-29 08:43 | 只看该作者
我与楼上同感。
地板
发表于 2012-2-29 08:49 | 只看该作者
1、说是电源软线未经IEC相关测试和认证,不符合IEC60598中的5.2.2要求,我们用的是UL的线,是必须要用有IEC的吗?     出口目的地相关标准必须对应。
7 j7 K. C4 q+ j% }& C2、灯具内部的导线焊接起来作为无螺纹接线端子不符合IEC60598中0.5.1中的要求。换成一般的那种塑料接线端子可以吗?需要有IEC相关测试认证吗?可以提供VDE认证的接线端子。$ w; \6 C8 G0 K" g3 E  _5 B
3、正常工作下LED电源外壳温度超过50°C,IEC60598中的12.4要求。因为我们的灯具上没有标Tc,默认为了50°C,现在能加个Tc上去吗?这个Tc有什么要求吗?最高能写多少度?75°C吗?   是否可以直接用手触摸得到?是金属外壳吗?是,60°C,否75°C。
5#
发表于 2012-2-29 09:13 | 只看该作者
UL线和IEC线是不一样的。6 o! g. `# t5 v- t
好比,你那UL证书,给CE,它肯定不认。
1 S6 o% W- v" |+ n; ^- L% B端子做要认证,或者随机测试;
, o$ O9 ~$ P: E1 U- G要看你是哪类型的灯具了,要求不同,表面温度
6#
发表于 2012-2-29 09:41 | 只看该作者
应该认的吧
7#
发表于 2012-2-29 09:52 | 只看该作者
tiny 发表于 2012-2-29 08:41 - w) ^9 G' i4 @. I
楼主,我虽然不懂灯具的标准,但从你的问题看你貌似对认证安规一点都不懂啊。。。。。
* o' ?5 Z3 N2 u$ U2 {# K7 g# ?& k
因为,不是很了解,所以才要在这边发问题,大家不要相互的抵触哈。
8#
 楼主| 发表于 2012-2-29 10:12 | 只看该作者
不懂所以问啊,你们懂的帮忙下嘛
9#
 楼主| 发表于 2012-2-29 10:30 | 只看该作者
wwnw_007 发表于 2012-2-29 08:49
, n3 g; ~' W. M5 l* S, q. y1、说是电源软线未经IEC相关测试和认证,不符合IEC60598中的5.2.2要求,我们用的是UL的线,是必须要用有IEC ...
- [# K) ?# S4 T, N$ F# T6 J$ D
多谢斑竹,电源是手触摸不到的,是金属外壳。
10#
 楼主| 发表于 2012-2-29 10:36 | 只看该作者
songbolove 发表于 2012-2-29 09:13
: k# N. `$ K3 O% }UL线和IEC线是不一样的。, ]4 y" v6 H( B/ X! N
好比,你那UL证书,给CE,它肯定不认。: ^% H2 o5 I# l" [
端子做要认证,或者随机测试;
1 q) W# V" O/ O$ _0 U$ p
要是没有有认证的端子,那内部线(灯具内部的电源输入线)除了用接线端子还可以用什么别的接线方式吗?请教