[照明技术] LED驱动电源断电后输出电压有50V,问下断电后对输出端的电压有没有要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-10-22 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我测试一产品,接通电源,不加负载,然后断开电源,:LED驱动电源的输出电压有直流50V,如果不进行放电的话,电压会持续很长时间,在此情况下,若接上LED,则LED灯会一闪下,亮度也挺高的) O' Z1 o5 o6 q6 P$ O; j
我问下LED驱动电源(只针对电源),电源断电后LED驱动电源输出端电压有没有要求?0 r7 ?3 `" A; E6 k9 P4 k
我打算用61347-2-13的标准,谢谢楼下的回答
9 P  w+ ?# B( M' |# P通电测试输出端的电压为57V,1min后,电压基本不变。按道理说断电一段时间后输出端电压应该为0V。7 f0 t5 `3 _0 ]/ I$ J1 K
61347-1  10.2 Lamp controlgear incorporating capacitors of total capacitance exceeding 0,5 μF
7 }( T9 e& [; ?: D) E8 ]shall be constructed so that the voltage at the lamp controlgear terminations does not exceed 50 V, 1 min after disconnection of the lamp controlgear from a source of supply at rated voltage.
  I# d7 n2 U  F8 G是不是我测得这个电源与这一条就不符合了?电源需要改动
沙发
发表于 2010-10-22 12:24 | 只看该作者
晕,老毛病了,都不说是哪个标准的。按照65或者950,根据Electric shock的定义,直流电要超过了60V DC才算是危险电压,你的是50V,没有电击危险;但是还要考虑能量危险,根据IEC60950-2005 2.1.1.5 危险能量的定义,你这这种情况主要是考虑电容存贮电量方面,由以下公式计算9 z; R2 ?, ^# V% o
E = 0,5 CU2 X10–6
% f2 I' _+ o. {& T. ?- GE is the energy, in joules (J);
! U9 k9 _. {* b, |6 U4 x$ rC is the capacitance, in microfarads (μF);
* u& a8 x. ?, \4 O, RU is the measured voltage on the capacitor, in volts (V).: h6 }+ p* T- Z& ~' s
不超过20J就可以了。$ A3 c6 C0 o5 c0 I' W% j
电容应该是指你整个次级电路的容量,我不清楚你的电路,公式里面有个10的负6次方,超过的可能性不大,不过还是要你自己一下。
板凳
发表于 2010-10-22 14:09 | 只看该作者
那个标准不太熟,不过问题考量的角度应该都是一样的,都是从电击或者能量危险的角度来考量的。
地板
发表于 2010-10-22 14:30 | 只看该作者
60598-1对电容放电的问题有明确要求。
5#
发表于 2010-10-22 16:19 | 只看该作者
我觉得还是有问题,最好能自动放电,不要到输出端。
6#
发表于 2010-11-22 15:46 | 只看该作者
输出端加一放电电阻是否就可以了!
7#
发表于 2010-11-22 16:06 | 只看该作者
楼上的方法不可取,增加能耗。应该用电子线路来解决。
8#
发表于 2010-11-23 22:04 | 只看该作者
既然是安全电压还考虑啥放电呢
9#
 楼主| 发表于 2011-10-24 23:26 | 只看该作者
回复下  解锁
10#
发表于 2011-10-25 09:20 | 只看该作者
对,应该要考虑电子放电问题