广东安规检测
有限公司提供:
     几种电力接地系统大概的接线方式我放在附件中. N$ }0 I1 u6 D8 _1 j4 |; f
   通过几张图片可以看到,除了IT、TT系统与I类设备的安规标准要求不冲突,但是世界各地区的电力接地系统都是不一样的。也就是说一个产品应该能够接到所有的电力接地系统中,如此就会带来一大堆的安规问题,譬如距离如何解决,更严重的是隔离变压器已经不不是隔离变压器了。。。。8 r1 K) M" [$ c5 T5 v! I$ N" P
   那么怎样才能解决这些矛盾的问题呢?请各位大佬讨论下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2011-6-21 16:24 | 只看该作者
真的没有看懂你想让我们讨论的东西啊 楼主!
板凳
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:37 | 只看该作者
引用第1楼353846835于2011-06-21 16:24发表的  :
5 r6 O; }# O$ j真的没有看懂你想让我们讨论的东西啊 楼主!
做过安规的一看就明白的,具体写就太多了,索性让大家发挥————如果标准看的仔细,就会发现这是一个好大的BUG
地板
发表于 2011-6-21 17:48 | 只看该作者
TN-C的PEN是最常见的
& p' \! R) O+ K$ ]8 y5 E; _IT配电的标准上只写了法国(阻抗)和挪威(VDR)$ f" r/ b; _) P7 N
TT配电的最近做过一款三相四线的(但客户说他的样品是TN-S是三相五线的)  B& V0 c+ v, n8 ]
TN-C-S至今还没有遇到过
5#
发表于 2011-6-21 22:36 | 只看该作者
很好的课题,值得研究
6#
 楼主| 发表于 2011-6-22 08:32 | 只看该作者
引用第3楼June.Zhao于2011-06-21 17:48发表的  :4 O. o) U/ b* ~$ s% u
TN-C的PEN是最常见的
, E; X* R( I4 O. WIT配电的标准上只写了法国(阻抗)和挪威(VDR)* C8 X# d; \& s# U6 q, K
TT配电的最近做过一款三相四线的(但客户说他的样品是TN-S是三相五线的)- c$ F" ~7 h, O0 `' \; H7 F% `1 N
TN-C-S至今还没有遇到过
zhao 童鞋,那他的外壳是金属的吗?有无外接端口(232、485等)?二次电路与外壳有无直接连接?
$ z/ a+ F5 L& l- {6 b& i如无,距离你如何算?
+ {" {2 E5 r$ P/ i5 L& y' ePS:给大家说一个如何用简单的方法判断一二次电路有无电气连接,     
7 U) M- S* }. g' l8 R    在二次电路的高电位端到大地(或产品的金属外壳)之间接灯泡,然后把产品接入电网(产品与电网中间不要接隔离变压器),如果灯有亮,那么恭喜你,你的整个绝缘系统的设计是无隔离的,无论你的初次级有多大的距离,此时基本可以判断距离其实等于0
7#
发表于 2011-6-22 09:00 | 只看该作者
引用第5楼redbelive于2011-06-22 08:32发表的  :
% N- I0 h7 ]+ i; ~, x% h) O
' {' l' p; C: X5 xzhao 童鞋,那他的外壳是金属的吗?有无外接端口(232、485等)?二次电路与外壳有无直接连接?
" Y  ^( @% x- ]' A如无,距离你如何算?: `* }4 f% h: d. T; O
PS:给大家说一个如何用简单的方法判断一二次电路有无电气连接,    
; @& p* R. T8 b7 ^    在二次电路的高电位端到大地(或产品的金属外壳)之间接灯泡,然后把产品接入电网(产品与电网中间不要接隔离变压器),如果灯有亮,那么恭喜你,你的整个绝缘系统的设计是无隔离的,无论你的初次级有多大的距离,此时基本可以判断距离其实等于0

8 D) G" S8 y5 Q$ s2 m7 p  B金属外壳,无串口线端子,输入到输出:耐压DC4242 PASS
3 o/ ]( H7 p% K4 K1 `PS:二次电路与外壳相连的是PELV吗?/ g/ r3 D, V% m6 U$ S
初次距离很宽,几乎就不用量, [7 a/ O3 W* J% E; B9 H- o5 E8 r
做的EN 61204-7的标准
8#
 楼主| 发表于 2011-6-22 10:52 | 只看该作者
引用第6楼June.Zhao于2011-06-22 09:00发表的  :
! `9 Z  W  q7 O- \. V" H7 Z& m* @) R+ ?9 `/ {( x
$ Y, t  @8 o/ I' r" ]
金属外壳,无串口线端子,输入到输出:耐压DC4242 PASS# `# E6 |; _! {& L5 {1 \4 a
PS:二次电路与外壳相连的是PELV吗?
3 O' v4 W$ Z8 a6 Z5 Q( y3 G  t初次距离很宽,几乎就不用量
0 G* l! x: Y) c& j6 `- M6 M.......
这个打高压是没用的,看距离也是没用的,要看产品与供电系统连接后的电气结构,比如产品接到TN-C的系统中,如果二次电路的0电位再与外壳相连,整个电路你画出来就比较明白了
9#
发表于 2011-6-24 13:09 | 只看该作者
引用第5楼redbelive于2011-06-22 08:32发表的 :
0 ?8 \% g4 x; S9 p
8 Q, S" |- C) E7 _+ M- z0 Bzhao 童鞋,那他的外壳是金属的吗?有无外接端口(232、485等)?二次电路与外壳有无直接连接?
6 c4 t: O& m4 |% b% _% Q) _如无,距离你如何算?
1 v7 P. [  `0 w0 ^! c2 v- ?PS:给大家说一个如何用简单的方法判断一二次电路有无电气连接,    $ H4 ~* N" ]' N8 s* a
    在二次电路的高电位端到大地(或产品的金属外壳)之间接灯泡,然后把产品接入电网(产品与电网中间不要接隔离变压器),如果灯有亮,那么恭喜你,你的整个绝缘系统的设计是无隔离的,无论你的初次级有多大的距离,此时基本可以判断距离其实等于0
9 M+ C2 a8 t' r/ f$ }
* X1 v& h6 z& m) I3 o3 k
这个有问题,比如说TN-C系统,次级电路地连接设备金属外壳,与PE做隔离,灯泡连接次级高电位和外壳之间,灯亮时很正常的嘛,但是并不影响初次级之间是隔离的,无电气连接
10#
 楼主| 发表于 2011-6-24 13:53 | 只看该作者
引用第8楼Aslan于2011-06-24 13:09发表的  :' I8 S/ [; [1 y2 F$ n+ M4 x
6 r; B7 N& @) u; J

2 }6 W1 u+ {# B# z5 V9 p# V这个有问题,比如说TN-C系统,次级电路地连接设备金属外壳,与PE做隔离,灯泡连接次级高电位和外壳之间,灯亮时很正常的嘛,但是并不影响初次级之间是隔离的,无电气连接
亮了还有隔离?我只能说世界上有出了一个谬论。隔离绝对不亮,不隔离绝对亮,这是最基本的电学常识。。。。。无语