[IEC标准产品] 关于永久性连接到固定布线的例子

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-4-1 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
打算永久性连接到固定布线有以下几种情况:
6 k. {0 ~- R& p3 o
, a- T( K" o/ e2 N% Z5 ^7 P, D1、连接固定布线电缆的一组接线端子
4 C5 R% ]0 \' k3 Z6 g2、连接柔性软线的一组接线端子
9 W; n# Y# \& Y! M4 h3、一组电源引线9 R) b) W- Z( P( D
4、连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口预留的现场成形孔或压盖
" x/ i* `( d- E# U  z+ n" J, W, f. x0 t6 M$ {8 ]0 w
请教各位:
& w. z/ D: a9 Ia:如何区分情况1和2,即如何准确的区分“电缆”和“柔性软线”?
, I; N6 B+ ?  `9 K* T9 Q$ G) Vb:电源引线能否给出个直观点的图片?4 e+ h0 w& `, J
C:第4条如何理解?有没有例子/图片?% u* `# H1 T$ m/ L( |% f
) K1 m* c5 K$ z) w5 S& n  G
谢谢各位大侠!
沙发
发表于 2011-4-1 23:01 | 只看该作者
固定布线电缆通常是第1种和第2种铜导体,导体硬硬的。柔性软线是第5种和第6种导体,导体软软的细铜丝。有些接线端子是软硬不能兼容的。如果是不能兼容,只能连接硬导体,那说明书上要说清楚。如果是兼容的,如果说明书上没有说明,那就认为是允许连接柔性软线,产品上要有软线固定装置。大部分厂家一般都装有一条柔性软线。再有些情况嘛,我也说不清。电源引线应当就是灯具上用得较多的那种。第4上说的那种连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口预留的现场成形孔或压盖,指的应当是类似明装式插座安装盒的那种结构。
6 b1 \- o* C/ K4 R7 _见识不多,家用电器只见过第2种情况。
板凳
 楼主| 发表于 2011-4-1 23:09 | 只看该作者
引用第1楼山炮于2011-04-01 23:01发表的  :& [( Y' k" j, _. Q2 x- q' n5 _7 R
固定布线电缆通常是第1种和第2种铜导体,导体硬硬的。柔性软线是第5种和第6种导体,导体软软的细铜丝。……。
6 e1 X) _* @2 I9 E
你说的第1种、第2种、第X种的是哪个标准里的?我到哪能查找到?
地板
发表于 2011-4-4 12:53 | 只看该作者
在IEC60228中查找吧!