广东安规检测
有限公司提供:
大家好!请高手帮忙一下!- J. d, q. M% d5 q% {4 v& m
对于接地符号带圈的与不带圈的我越来越混淆了!!% u" G0 Q  l' Q0 m
在UL60950中有说到,9 \: G3 [+ n( Z
A wiring terminal intended for connection of a PROTECTIVE EARTHING CONDUCTOR shall be indicated by
* Q5 h% `, Q4 ithe symbol (60417-1-IEC-5019). This symbol shall not be used for other earthing terminals.
0 v$ V% _1 \9 g- Y3 @: R' ?对于接地,分为PE与PB,还有功能接地.+ D+ M, ]9 n+ g( ^4 c( e0 x* d
请问我一个模块电源,它不直接与DC mains相连,PCB板上的接地端用带圈的还是不带圈的?功能接地用哪个符号呢?8 W- U# g0 e, V4 V3 ?/ O
谢谢了?
沙发
发表于 2008-9-3 11:23 | 只看该作者
接黄绿线连大地的用带圈的,其它都不能用带圈的
板凳
 楼主| 发表于 2008-9-3 11:25 | 只看该作者
那PE与PB有什么区别呢?怎么用呢?
地板
发表于 2010-9-1 17:24 | 只看该作者
引用第2楼liao_yl于2008-09-03 11:25发表的  :# \) t. q1 Y7 N& m
那PE与PB有什么区别呢?怎么用呢?
PE就是黄绿线 * P  B# G/ C7 l# M% @) n5 u/ I! e8 R
PB就是于黄绿线相接的零部件  比如金属外科
5#
发表于 2011-1-28 15:20 | 只看该作者
引用第3楼琥珀流云于2010-09-01 17:24发表的  :
$ S& T0 [3 I9 {' }# p, Y
% p6 N7 r; q2 dPE就是黄绿线 % F. Z6 c' j0 ~' M
PB就是于黄绿线相接的零部件  比如金属外科
外壳下地的接地点算作PB吗?有什么依据吗?我看标准里面外壳直接接地的不满足PE和PB的定义哦。有高手能解答一下吗?
6#
发表于 2011-1-29 09:55 | 只看该作者
和楼主同样糊涂,我们很多金属壳电源都被定义成Built-in,好像要看最终的整个系统的接地在哪里的。那么我电源单品上怎么标识接地符号呢?AC输入端口一般都是端子排的样式,那接地的端子是标带圈的PE还是不带圈的PB?