恒温恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;
; a. p7 {7 {- X* G$ M- \& o, W& R
$ f% q7 m9 |9 R1 g* k- D0 W制冷剂循环系统:, }' C* a9 `7 Y/ T+ A
8 |! z0 J* D1 c' L. k1 ^/ L9 x; A蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
" M, B% L8 v4 w( b% C8 O. q$ X$ N6 z1 d$ r5 z9 [) G
空气环系统:
( Z- m7 H( V) w w( j+ h& v; e0 h' K! ?
风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器(降温、除湿),加湿器,电加热器(升温)后经送风口送到用户需的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。
! G4 x$ N( r8 F
8 v8 i) R! b5 P2 d6 x3 U电器自控系统:
1 j" f" H8 b5 k @' S: w6 n/ o+ ~1 @. t1 h& p: g* `; h
包括电源部分和自动控制部分。
( e. F* U: a) N" Y M
$ L$ \8 U2 Y! U9 B5 M电源部分通过接触器,对压缩机、风扇、电加器器,加湿器等供应电源 。9 I$ {" J- Z% I) C
/ P" m% ]/ r, T, }! Z自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分: 5 A J7 e9 w8 ?4 n& q" g9 i$ f
" W, Y! p Z6 |! W3 W8 @) r0 ^温、湿度控制是通过温、湿度控制器,将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热(升温)等元件,实现恒温恒湿的自动控制 。
$ Y( u' T | O* }+ R# V! Y" j+ T6 O5 w! f" h. v- p- Z
故障保护控制是通过压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到,对压缩机,风机,加湿器等元件进行故障保护的控制。 |
|