发表于 2010-4-2 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我们现在在做3C的产品,按照GB4706.1要求
+ D( `+ ^& |8 |: `* x! _请问下接地线的温升要测试吗?是否有强电接地和弱电接地的区分?请高手指点啊!
沙发
发表于 2010-4-2 23:10 | 只看该作者
我们现在在做3C的产品,按照GB4706.1要求
) n% C5 g  m, U% h0 _请问下接地线的温升要测试吗?# ?, y" Y" `( E
电源线绝缘要测温升,即在电源线进入器具内的分支点,限值为50K
, B6 x: C+ Z6 Q( h
+ N" b$ w6 |3 ?1 O是否有强电接地和弱电接地的区分?
/ w* B, [& x# o1 y7 }1 Q没听过,我觉得没有
+ G  i- k% i4 a: P5 W( x0 `# d, G6 ?7 p8 J5 ]$ F
请高手指点啊!: ]' U# W, _) \
我不是高手
板凳
 楼主| 发表于 2010-4-3 06:35 | 只看该作者
我说的主要是指内部线的地线
地板
发表于 2010-4-3 07:34 | 只看该作者
内部线根据你使用的线材来定,普通50K,带温度T-25,具体见表3(GB4706.1)
5#
发表于 2010-4-3 09:45 | 只看该作者
需要测温升,按内部线的要求判定.
6#
发表于 2010-4-3 11:51 | 只看该作者
是否有强电接地和弱电接地的区分?
5 M" M+ e6 e+ x! L2 \8 o————————————————
! |- M- w! y8 I不知道楼主问的问题,是不是以下情况。
. N  f# w: ]# L; g例如:8 R, W0 a% w0 T- k8 W/ Q, n# L+ h
开关电源,初级整流后的负极(零电位)——热地。次级整流后的负极(零电位)——冷地。为实现某一功能,一些元件必须与零电位相连。
7#
发表于 2010-4-3 12:13 | 只看该作者
引用第0楼tianchi0305于2010-04-02 20:09发表的 地线温升 :( r; }5 m/ B5 N; P. \# U
我们现在在做3C的产品,按照GB4706.1要求
- z7 {, [2 F, t. J请问下接地线的温升要测试吗?是否有强电接地和弱电接地的区分?请高手指点啊!
电源线温升包含接地线的温升,所以要测试;
: H8 M: U% S0 z+ O1 r& J* c接地一般分为系统地和信号地,信号地则认为是弱电接地
8#
 楼主| 发表于 2010-4-3 21:48 | 只看该作者
谢谢各位解答疑惑