[线缆测试] 求真!电源线额定温度到底为何物。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-9-15 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
电源线印字一般都有额定温度,如额定温度105度,是否就是说此种电源线所用的胶料只能在低于105度的环境下使用呢,还是有其他别的什么意义,请明示!
沙发
发表于 2010-9-15 17:28 | 只看该作者
不是,只是指电源线的规格,要做哪些测试,建议你看VDE0281
板凳
发表于 2010-9-15 18:39 | 只看该作者
这个温度是指产品的耐热特性,就是在正常使用时,导体的最高温度,或者说是电缆的长期允许工作温度应不超过105℃。
地板
发表于 2010-9-17 14:59 | 只看该作者
印有300/500V,这两者有什么区别?
5#
发表于 2010-9-17 16:00 | 只看该作者
是指耐压吧4 O0 j, K( h: f/ h8 p9 q9 B
300V和500V
6#
发表于 2010-9-17 16:12 | 只看该作者
“300/500v”代表其能承受的最高电压
7 X* [# z8 k- p; H; }7 j- ]6 n105度,LZ的理解是对的。
7#
发表于 2010-9-17 16:46 | 只看该作者
引用第2楼zzl396139于2010-09-15 18:39发表的  :( D. ?& v1 X* ?8 g3 U
这个温度是指产品的耐热特性,就是在正常使用时,导体的最高温度,或者说是电缆的长期允许工作温度应不超过105℃。
6 L7 J$ g- ]# R8 O8 y
正解!
8#
发表于 2010-9-18 12:57 | 只看该作者
300/300V和300/500V的意义是否指:前者之数据代表绝缘的最大耐压,后者代表护套之最大耐压?
9#
发表于 2010-9-18 14:26 | 只看该作者
300/500,就是U0/U,前面是相电压,后面是线电压。看看交流电的定义就行了。
10#
发表于 2010-9-18 14:38 | 只看该作者
引用: 300/300V和300/500V的意义是否指:前者之数据代表绝缘的最大耐压,后者代表护套之最大耐压.
0 \3 d7 b/ s$ ~. ^- P
3 Z- ]. F9 V& ?" @+ C那基本绝缘线上的300/300如何理解??