发表于 2008-11-5 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于ripple free
# y% y4 R% U3 m新出60598-1,2008标准中ELV里提到的voltage which does not exceed 50 V a.c.r.m.s. or 120V ripple free d.c.between,提到的ripple free是指代什么值,在这段话下面有个NOTE “ripple free"is
+ Y4 g! d/ g, x' ~' u8 hconventionally defined for sinusoidal ripple voltage as a ripple content of not more than 10% r.m.s.:t he maximum peak value does not exceed 140 V for a nominal 120 V ripple-free d.c. system.
9 q5 e/ |' O% [& [" m这里的计算是如何得出的,假设已知peak值是140 V和120 V  ripple-free d.c. 这样可以计算出ripple voltage as a ripple content of not more than 10% r.m.s.么?如果可以如何计算?
沙发
发表于 2008-11-5 18:14 | 只看该作者
我的理解是:
- C7 G8 y6 R; M
! X/ I5 Z  C3 a, I2 w' B6 V1 QRipple free 的定义是3 c  N) p. s3 s
叠置在 DC 的 ripple voltage 用r.m.s量度不可超出 DC voltage 的10% 8 R( I: V, v* N$ i$ k4 y# T+ j
这个 ripple voltage 之叠置不可令整个电压峰值超出一定值, 如ripple voltage 120V 就是140V, ripple voltage 60V 就是70V, ripple voltage 30V 就是35V。
. s  i6 m! W% ?/ u2 D" H. X
0 }6 \8 L# A' k0 ~如果叠置在 DC 的 ripple voltage 是一个正弦波, 在DC 120V 下 10%是 12V, 即峰值=120 12*1.414=136.97V, 不会超过140V, 但如果这个不是单纯正弦波, 就有可能大于140V, 因此这过Ripple free 的定义除了10%上限之外还要界定峰值(peak)上限。
板凳
 楼主| 发表于 2008-11-6 17:41 | 只看该作者
按你的理解12V假设在正弦波的情况下,应该是波峰到波谷的直线距离吧?
地板
 楼主| 发表于 2008-11-6 17:52 | 只看该作者
还有如果这个不是单纯正弦波, 就有可能大于140V, 因此这过Ripple free 的定义除了10%上限之外还要界定峰值(peak)上限。那假设出现140V那波峰值到波谷值之间的距离就不可能在12V,那不是就不符合了么?
5#
 楼主| 发表于 2008-11-6 18:30 | 只看该作者
还有标准说明了这是一个sinusoidal ripple ,就是说是一个正弦波。
6#
发表于 2008-11-6 18:54 | 只看该作者
引用第2楼adams于2008-11-06 17:41发表的  :
- B$ Z) a/ p8 ~8 e9 d按你的理解12V假设在正弦波的情况下,应该是波峰到波谷的直线距离吧?
应该这样说,假设我们要求一个 ripple free 120V 电压, 由于不存在绝对的 DC, 这种 ripple free 电压必定是由一个纯DC 120V 加上一个 ripple 电压, 而这 ripple 电压可以是正弦波或其他复合式的交流波形,但其幅度不可大于12V, 但由于不是一个DC, 甚至不是正弦波,只可用RMS来算!* f8 I( U  m, d$ I1 F
% [6 \$ @7 M) R  ^$ N
“波峰到波谷的直线距离”只是电压的交流分量的peak to peak 而不是RMS!
7#
发表于 2008-11-6 21:20 | 只看该作者
引用第3楼adams于2008-11-06 17:52发表的  :
9 g# F7 ?: \, N, \还有如果这个不是单纯正弦波, 就有可能大于140V, 因此这过Ripple free 的定义除了10%上限之外还要界定峰值(peak)上限。那假设出现140V那波峰值到波谷值之间的距离就不可能在12V,那不是就不符合了么?
如果这个不是单纯正弦波,即使出现大于140V,那波峰值到波谷值之间的距离大于12V(应是24V),但那个 ripple voltage 之 RMS 也可以少于 12V, 例如那个 ripple voltage 是一个很尖的周期性脉冲,就有可能出现上述情况!
8#
发表于 2008-11-6 21:32 | 只看该作者
引用第4楼adams于2008-11-06 18:30发表的  :
! {; e" E, ~$ q6 X. F  b还有标准说明了这是一个sinusoidal ripple ,就是说是一个正弦波。
这个我也不太明白!* x: k# g2 H/ [4 Y2 Q
# l. g/ c0 f( a6 d
但一般来说sinusoidal只是指正弦波形状的波形,不一定是一个完整的 sine wave, 如电路上有整流或相位导通便会出现一些局部是sinusoidal 但RMS X 1.414 不等于 PEAK 的情况!
( E5 i6 x- i+ y+ v$ _+ G
( y9 b2 j$ i" P0 b  t9 y- q这个纯粹个人理解,还望高手指点!
9#
发表于 2008-11-25 17:12 | 只看该作者
意思是说不是纯粹的DC,有一些谐波或交流的成分,但只要其峰峰值不超过限值,就称做ripple free DC.
10#
发表于 2009-12-14 11:08 | 只看该作者
参考60950的条款:
- x. a# M8 H  }! S" P% S5 ~' q% b1.2.13.4  N- S0 J" {6 G
DC VOLTAGE; ~! G; N+ G+ A0 K
average value of a voltage having a peak-to-peak ripple not exceeding 10 % of the average value
' T7 L5 {$ n1 z' a. R- w" [NOTE Where peak-to-peak ripple exceeds 10 % of the average value, the requirements related to peak voltage are applicable.
% R& {4 z. \( x$ l, [1.2.13.4
9 m+ ?/ s/ ]0 N, X0 M: A直流电压 DC voltage3 t! H% k7 \4 O( {! X  W4 y( m
电压的平均值,其纹波峰峰值不超过该平均值的10%。
( y- X5 Q- a: q& @注: 如果其纹波电压峰峰值超过电压平均值的10%,则采用与峰值电压有关的要求。
7 U% X$ t9 e1 T: X) M0 x0 D8 |
% H9 ]8 b3 X3 D9 f. f按峰-峰值10%的算法,最高值应该是120+12/2=126V,而不是标准所说的140V。谁能解释到底是怎么回事?