打印 上一主题 下一主题

[论坛公告] 通信接口的抗电强度该如何测试~

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-5-15 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教通信接口上的抗电强度应该如何测试?
沙发
发表于 2008-5-15 14:34 | 只看该作者
LZ的抗电强度是什么意思?耐电压吗?
板凳
发表于 2008-5-15 15:15 | 只看该作者
伪造公告?
地板
发表于 2008-5-15 15:24 | 只看该作者
一:  将通信端口短路,与外壳(包上锡箔纸),两者之间打高压: d3 N& m$ ?6 l  c1 t, x
二:将通信端口短路,电源输入短路(有可能是L-N,有可能是正负极),两者之间打高压
5#
发表于 2008-5-15 18:44 | 只看该作者
引用第3楼zihui于2008-05-15 15:24发表的  :
& ^4 z! b- [% O9 q+ K一:  将通信端口短路,与外壳(包上锡箔纸),两者之间打高压$ k  E& `" ~' Q( i1 Q3 u5 |
二:将通信端口短路,电源输入短路(有可能是L-N,有可能是正负极),两者之间打高压
$ |* U- ~* ?  S) y% {2 b
如果通信端口一个pin接到地,但不是保护接地,短接了通信端口,打耐压就相当于对地打耐压吗?
6#
发表于 2008-5-16 10:23 | 只看该作者
引用第4楼ajay于2008-05-15 18:44发表的  :
. p/ T0 \; R0 d' _- I: F$ Y. }% Q
% Q4 g* P; C9 n3 o# `2 i5 R! b
$ T; t9 ?2 p5 M( Z如果通信端口一个pin接到地,但不是保护接地,短接了通信端口,打耐压就相当于对地打耐压吗?

9 H- k! K# q, x+ i+ }8 D7 p通信端口的PIN脚是不接地的.通信端口走的是信号线.( I  g  y6 N: Q2 [: L( \/ ]- o" T

! j5 o6 s: j. A+ E7 l- g1 M网线是有接地的.但是是屏蔽线吧.和信号线不是一起的.网线如果是接在室内的话,譬如电脑上,一般电脑就已经有防护了.可以看作SELV.
( C/ w1 a9 O" T( y' z" l如果是接在室外,估计也是要考虑过电压了.也要对SELV打高压.这时候应该是网口的信号线短路,而不是和地线一起短.
7#
发表于 2008-5-16 10:25 | 只看该作者
[9 }, A! L4 b; m+ p% H. B
: P0 y+ s% J0 j+ j! t/ u, h1 S) N

4 m( }* b; _! y* d* U/ F通信端口会采用气体放电管等器件做防护,会接到SELV的地,在测高压的时候,应该是将防护器件断开的.
8#
发表于 2008-5-22 20:02 | 只看该作者
引用第5楼zihui于2008-05-16 10:23发表的  :
5 [- q: p" h) F" g  Y! r+ t- {0 O) T/ o( L+ M
/ L: V- B4 G; y, d, D6 p
通信端口的PIN脚是不接地的.通信端口走的是信号线.
, v$ G5 |2 `. J  P. z; \0 L# p# g* r1 l7 S3 s  d% V
网线是有接地的.但是是屏蔽线吧.和信号线不是一起的.网线如果是接在室内的话,譬如电脑上,一般电脑就已经有防护了.可以看作SELV.
  o  a$ R3 B  y! ~  y.......
据我了解,网线不算TNV电路的。
9#
发表于 2009-5-9 15:48 | 只看该作者
LS的,为什么网线不算TNV电路, 户外设备也不算吗? 户外的肯定会存在过电压,所以网线在户外应该算TNV-1!
# @9 m$ Q# @1 R7 }: x- L) ]8 X
. b9 Z+ y$ G9 N6 q' P9 M" Y请高手们指教