安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1563|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 电磁炉电源线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-10-18 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
电磁炉的功率为2000W最大。那么插头和电源线是选择多小的。选择是10A 250V    1MM平方,这样电磁炉的电源线会发热,长期用在2000W,是不是符合标准要求的。另外能否选择16A 250V 1.5mm平方。
沙发
发表于 2010-10-18 10:05 | 只看该作者
按照GB4706的要求,用1平方的线是足够的,至于会发热,那是肯定的,但是发热不会太大。如果发热太大,那么可能是线有问题,因为正规的线,在散热情况良好的环境下,在额定值的范围内发热是不会超标的。
/ c& R6 O/ u( D$ a: ~你也可以选用16A的线,但是我觉得没有多大必要,明摆着的,成本高很多!
板凳
发表于 2010-10-18 13:10 | 只看该作者
电源线的选择不能仅仅依据载流量,同时要考虑到恰恰是温度,你要测试电源线耐温是否合格。' o0 U* M0 H# p' j% B3 y
电源线的温度升高不仅仅来自通过的电流,还包括外部热源的影响。
地板
发表于 2010-10-20 10:39 | 只看该作者
引用第1楼clchan于2010-10-18 10:05发表的  :
0 B: I8 @) O' t# ]" v; I5 P8 L4 Q9 E按照GB4706的要求,用1平方的线是足够的,至于会发热,那是肯定的,但是发热不会太大。如果发热太大,那么可能是线有问题,因为正规的线,在散热情况良好的环境下,在额定值的范围内发热是不会超标的。
' e) r. M; j+ F3 i你也可以选用16A的线,但是我觉得没有多大必要,明摆着的,成本高很多!
8 ~6 T4 d7 j1 U" a/ V& }2 S1 P
% K1 \; @8 f; @; J
& E4 Q- x2 a+ N& h7 z# P5 T8 M" w. `

. b9 h2 T; J0 ?* q) Z$ i8 r确实,1.5平方的线比1.0平方的线贵大概40%,成本增另不少哦
5#
发表于 2010-10-28 19:23 | 只看该作者
从成本等因数考虑,确实可以用1.0的线,完全满足要求
6#
发表于 2010-10-28 19:40 | 只看该作者
16A?  插头用??
7#
发表于 2010-10-29 10:03 | 只看该作者
2楼是对的,还需通过温升结果测试判断是否可行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-29 10:22 , Processed in 0.069134 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表