安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1662|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 接地故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-8-5 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
60950-1提到的接地故障指的到底是什么?   是不是就是一般的过流防护.
* k) f( L1 T6 e( B( K; W
, }" N* A3 b" E# K我的产品是Power supply, 接地故障装置应该要安装在输入还是输出端 ?
* f% E" L! a4 ]4 j+ a' x" g# G2 u& Y' Z; j
安装在L or N 还是LN 都要安装 ?
沙发
发表于 2009-8-5 18:22 | 只看该作者
就是过流保护,一般输入端接地。
板凳
发表于 2009-8-5 19:51 | 只看该作者
接地故障就是L线碰壳,保护器件必须装在L线上,装在N线接地故障发生时保护器件不会起左右。2.7章节有详细的过流保护和接地保护的要求
地板
 楼主| 发表于 2009-8-6 09:34 | 只看该作者
引用第2楼gasgas于2009-08-05 19:51发表的  :
& }: j- C! b. _* s3 Q8 u9 N: @. p接地故障就是L线碰壳,保护器件必须装在L线上,装在N线接地故障发生时保护器件不会起左右。2.7章节有详细的过流保护和接地保护的要求

1 o- ?' C9 d9 ?# J) h# x% [3 d
0 \& w: ~1 v* C: h2 h6 i/ k所以,接地保护装置就是过流保护器这样理解对吗 ? + h# Z1 D" J. o$ ~( l  d
/ Z6 Y9 [; B( H+ H
2.7章节表2E Case A 的要求, 只要在L联机装一个过流保护就可以了,不需要在加上接地故障装置.  這樣理解對嗎? 这样理解对吗?
5#
发表于 2009-8-8 13:17 | 只看该作者
你说的这种情况下L的保险丝既起过流保护也起接地保护作用,不是说不用接地保护了。Case A的要求是接地保护和过流保护各一个,接地保护只可以在火线上,过流保护可以再任意一条线路上
6#
发表于 2010-6-12 17:54 | 只看该作者
我认为熔断器根本不是接地故障的保护装置,
- B! ^' C: ~3 ]. l# T  ]8 g熔断器是一个过流保护装置.; [* \2 S4 B) b' w2 @( }
接地故障保护装置应该是漏电开关吧., E+ `* T' l+ i6 H; q: n- x
+ g5 r% y; a. v
以上为个人理解,请高手指点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-10-5 06:33 , Processed in 0.065498 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表